GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

在波士顿的一个不经常的阁楼的屋顶护套的1英寸厚的多血管板 - 好吗?

布拉德利Odonnell.|发布绿色建筑技术

你好,
我现在在波士顿,6号气候区,想在我们盖屋顶的时候,在2×6的椽子上喷满泡沫。这将在现有木板覆盖层(1920年的房子)下的椽湾中创造出大约r -30之类的东西。为了防止热桥接,我想在现有的屋顶木板/护套上增加1″的聚iso箔面保温材料。该细节在GBA网站上显示,适用于气候区1、2和3(无通风阁楼,大教堂clgs等..)。

Though there’s likely to be little water vapor inside this roof assembly (assuming I properly tape the seams of the Poly-Iso boards), I do understand that using the zone 1-3 detail in zone 6 could be still be a bad idea as the dew point here in the winter will be well inside the rigid board and whatever water vapor does get into the assembly could condense on the old roof sheathing, potentially rotting it.

我想避免使用推荐的6区细节,因为两层厚厚的聚iso板超过屋顶护套要求将需要支付$$,以附加一个新的钉面超过3 1/2″或4″的刚性绝缘。(据我所知,屋顶瓦可以通过1″(但不是通过31/2″)的刚性板钉到现有的屋顶覆盖层,因此我想要的细节不需要一个新的钉面。)

问:如果我把我的一层Grace冰和水盾(或类似的)屋顶防水/下垫层覆盖在现有的屋顶覆盖层和新的1″聚Iso板(而不是以上的聚Iso板)下,我是否已经谨慎地处理了任何冷凝水的可能性?我是否已经安全地将区域1-3的细节修改为区域6,或者冷凝的风险(困在Poly-Iso板和冰和水屏蔽之间)超过额外的绝缘和热桥预防的好处?顺便说一句,屋顶的坡度是12:12。

谢谢!
布拉德

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

答案

  1. 基斯Gustafson||#1

    更硬一点,少喷或不喷怎么样?它更便宜,可以弥补胶合板的成本。密封屋檐似乎是唯一的问题或使用喷雾泡沫。

    我+ w过于泡沫是浪费金钱。它在硬表面上做了它的工作。刚刚撕开了整个极其泄漏的屋顶,即100%I + W过度泡沫。

    当然12月12日不会泄露

  2. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#2

    布拉德利,
    在您的气候区,2009年IRC对R-49的天花板绝缘材料具有最低的规定要求。我会尽力实现这一点。

    如果您用封闭式电池泡沫填充椽架,您不必担心将屋顶护套保持在露点上方,因为闭孔泡沫是蒸气屏障和空气屏障。内部水分不会迁移到你的屋顶护套,除非你有一个糟糕的喷雾泡沫承包商,谁发出了一个重大错误。所以你会没事的。您可以根据需要安装在屋顶护套顶部的刚性泡沫。

    不过,我不喜欢你直接在聚iso泡沫塑料上安装沥青瓦的计划。我从未听说过这种技术,而且我怀疑任何沥青瓦制造商都不允许使用这种技术。15年后,当你的沥青瓦片准备好扔进垃圾桶时,要想在不损坏泡沫的情况下把旧瓦片从屋顶上拆下来是很难的。

    让自己一个忙 - 在泡沫上为一层胶合板春天。(当你在它的时候 - 购买更厚的Polyiso。)

    如果您真的想省略胶合板,可以安装贴纸或毛茸茸的条带,并平行于脊,并安装金属屋顶。

  3. 布拉德利Odonnell.||# 3

    谢谢马丁,
    我在想蒸汽是从外面进来的,而不是里面,当然你是对的,它在冬天是从里面进来的……
    至于直接盖在隔热板上的木瓦,我也从未见过,但我的经验比很多人都少,所以我想我还是把它扔到那里吧。我自己也有这个想法,但后来我在这里看到了

    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0108-unvented-roof-systems/

    第5页,图2,所以我想象它可能是某些地方的标准练习......

    我现在在马萨诸塞州,但我从加州来。在那里,如果你要在现有的2 × 6椽和木板的屋顶上安装新的胶合板,建筑检查员只需看一眼,就会让你根据新胶合板增加的重量重新设计和重建整个屋顶。这些经历让我不敢在现有结构上添加这样的内容。此外,如果我在屋顶上做一个3又1/2英寸的泡沫和胶合板三明治,我将不得不重新设计屋檐和耙子。这就是我最担心的地方- $$和时间的新闪光,修剪,驳船椽,筋膜,等等…

    我可能只是用封闭式电池泡沫填充椽架(如果我买得起)。这将不得不为大教堂部分做。对于小型阁楼区域和膝盖壁空隙,我将刚性泡沫放在椽子的下面,从上方喷洒在那些表面上(确保完全填充海湾),然后将纤维素吹到下面的剩余空间刚性泡沫。在某些景点中,这将是大约R-36,但在其他人的R-60之外,如果我做对,我将停止所有的空气运动。

    谢谢,
    布拉德

  4. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#4

    布拉德利,
    BSC细节显示了两层屋顶覆盖层——一层在刚性泡沫之上,一层在下面。由于某些原因,用于细节说明的字体非常模糊,但我认为在护套上层的说明说,“3/4英寸护套在刚性绝缘上。”

  5. 布拉德利Odonnell.||# 5

    确实这样做了。我是0的2。

    当我重新屋顶时,我有一个引号才能让冰是吹入的。引用的价格4000美元。5.5“Icynene开放式泡沫将在”大教堂“椽子上给我R21。任何想法,我正在寻找相同厚度的闭孔泡沫的多个价格?

    也许我会吹纤维素,放2- 1 1/2英寸的泡沫层,一层胶合板,然后用不用闭孔喷雾泡沫填充大的空隙,重新装饰屋顶的边缘....

    谢谢

  6. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#6

    布拉德利,开放式电池喷雾泡沫永远不会像一个透明的屋顶喷洒到2.5英寸。与您的喷雾公司交谈,真正了解他们的工作,看看他们为您提出的内容。我的公司喷洒开放和封闭的细胞,并非常有用随着项目的绝缘包来提出,他们认为最好地解决所有人。

    封闭电池具有较薄的置换级别的正确烫发等级,每英寸具有更高的r,但通常每次r成本更多。

    我已经取得了巨大的成功,开放式电池冰冰和不打开的屋顶规格。Michael Chandler虽然有我们所有关于其他设置的想法...... Robert Riversong拥有我们所有喜欢的纤维素......我的一位朋友成功,双层胶带外部设立了巨大的成功。

  7. 基斯Gustafson||#7

    许多地方的瓦片直接超过1英寸,甚至2 iso,它们像筛子一样漏。

    上次我检查iso是50-60美分一个板英尺,应该比喷雾剂便宜很多。

    3和3 1/2英寸是方便的厚度运行2平或一个边缘2x4在屋顶的边缘,以支持面板

  8. 布拉德利Odonnell.||#8

    我想写两个1/2英寸的泡沫板,换句话说,一个5.5英寸的纤维素组装,吹进椽子之间。我拆除了一段旧屋顶木板,把纤维素吹进椽子里。然后,在旧的木板上,我将铺设两个1/2“聚Iso泡沫板,然后螺丝一层新的1/2 OSB作为一个钉子在所有的地方。这给了一个新的屋顶轮廓3 1/2“,正如Keith G说的,可以包含在屋顶边缘与2x4在其边缘。

    在我把它贴出来之后,我意识到在提议的组装中使用纤维素是行不通的,因为我在开始讨论时就想到了一个没有通风的阁楼/椽湾。

    @ AJ:你能在Icynene和闭孔喷雾之间给出粗糙的成本乘数差异吗?

    谢谢,
    布拉德

  9. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#9

    布拉德利,最好致电您的地区喷雾公司。就个人而言,我有一个爱情讨厌的关系与喷雾剂关系,更闭着的细胞。我的成功和迄今为止的经验是与开放式电池。一个真正粗糙的乘数是关闭的50%的成本增加,每英寸安装的r两倍。

    关于使用什么喷雾泡沫的巨大辩论。我的家伙在地下室混凝土墙上取得了成功的各处都在透明的屋顶上使用了开放的细胞。有人说封闭的细胞,有人说不要陷阱水分,你不会发现屋顶泄漏....互联网上有腐烂的墙壁和屋顶的恐怖照片。如果您创建了一种陷阱水分,不会干燥的建筑规范......这里来到更多的腐烂框架和护套的照片。然后乔lstiburek出现了,说......愚蠢的人...... yaa被困的水分......糟糕的承包商。不要这样做。下次做到这一点......雅达yada yada ....

    去阅读几个小时和几天在乔的网站。伟大的信息。

    http://www.buildingscience.com/

    哦,...... Icynene不仅仅是开放的细胞......

    http://www.icynene.com/

  10. 布拉德利Odonnell.||#10

    感谢链接到乔的网站,我想我需要去修改一个屋顶甲板绝缘细节,我提交了上周…很快……

  11. 基斯Gustafson||#11

    我错过了一些东西......在顶部的泡沫不应该是纤维素的不清楚吗?

  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12

    基思,
    你可以在没有通风的椽子上安装高密度的纤维素,只要有一层具有足够r值的刚性泡沫安装在屋顶护套之上。

    根据2009年IRC (Section R806.4),可以建造一个不通风的屋顶组件,在屋顶护套之上结合了硬质泡沫保温材料和椽子间的空气渗透保温材料。该规范要求“为了控制凝结,应在表R806.4中规定的结构屋顶护套上方直接安装刚性板或薄板保温材料。”根据表中规定,气候区1-3最低泡沫系数为R-5,气候区4C最低泡沫系数为10,气候区4A和4B最低泡沫系数为15,气候区5最低泡沫系数为20,气候区6最低泡沫系数为25,气候区7最低泡沫系数为30,气候区8最低泡沫系数为35。

    布拉德在气候区6,所以他需要在屋顶上安装R-25。这意味着至少4英寸的polyiso, 5英寸的XPS,或6.5英寸的EPS。

  13. 基斯Gustafson||#13.

    好吧,案件关闭,他只需要拨打另一英寸

    答案总是更加绝缘!

  14. 布拉德利Odonnell.||#14

    参考#11,至少根据加州住宅代码,Keith应该是正确的,即泡沫可以在椽子舱内 - 如果足够厚,以确保露点保持在泡沫中。然后,诸如纤维素的透气绝缘可以填充空隙的其余部分。

    根据对无通风阁楼的CRC(基于IRC),有三种被批准的无通风阁楼使用方式:
    5.1。仅限空气不透水。绝缘体应与结构屋顶护套的下侧直接接触。
    5.2。Air-permeable绝缘。除在结构护套正下方安装透气性保温材料外,还应在结构屋面护套正上方安装r值为R-4的刚性板或薄板保温材料,以控制凝结。
    5.3。无透气和透气的绝缘。无阻而耐火性的绝缘应与结构屋顶护套的下侧直接接触,用于冷凝控制。透气绝缘材料应直接安装在空气渗透的绝缘下。

    5.2是马丁指的是什么,没有?当然,R-4列出应该让您了解在加利福尼亚州的生活有多舒适。5.3是基思正在谈论的。我认为IRC还有这个第三个“闪光和贝陀”选项?

    布拉德(刚从加州搬到波士顿....)

  15. 基斯Gustafson||#15

    我在.........上讨论泡沫mebee CA是不同的........似乎很奇怪

  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#16

    基思,
    加州肯定有自己的住宅建筑法规,不像其他任何州。

    设计屋顶组件需要注意两类要求:建筑规范和建筑科学(也称为物理学)。如果物理不工作,它真的不重要的细节是否符合代码,因为屋顶组件可以腐烂。

  17. 布拉德利Odonnell.||#17

    我重读了线程并意识到基思没有谈论5.3,所谓的“闪光和贝顿”,我是那个介绍讨论的人,但如果喷洒的泡沫层,你会感到什么危险在椽子和屋顶护套下方足够厚,以保持泡沫内的露点?
    例如,假设在气候区6中的一个不经过透明的大教堂天花板上的2 x 12椽子湾,因此我们需要一个R25层CCSPF(闭孔喷涂聚氨酯泡沫)。首先喷射该层,抵靠屋顶护套的下侧,也许4英寸厚(约R26)。在其下方的7 1/4“英寸叶填充玻璃纤维BATT的纤维素(大约R25)。这是一个R50 +组件,其成本仅为4英寸的闭孔泡沫,尽管它没有通过椽子绕过热桥接。

    也许我过于谨慎在屋顶护套顶部放置泡沫,因为它对我来说是不熟悉的?备选案文5.3肯定会在加利福尼亚省钱,但也许在这里的寒冷气候中,它更加明智和成本效力,将刚性泡沫放在护套上。

    为什么物理学妨碍选项5.3?露点位于闭孔泡沫内,因此水不会在其内部边缘和湿纤维素/玻璃纤维上凝结。如果它确实,在选项5.2中的护套上,也不会在刚性泡沫的内层边缘上形成?是的,然后护套弄湿,而不是绝缘,但大概的水也可以通过护套,浸泡下面的桶/纤维素。
    如果我们要把露点放在封闭泡沫内,那么泡沫是在屋顶甲板上还是在屋顶甲板下有关系吗?

    谢谢,
    布拉德

  18. 布拉德利Odonnell.||#18

    看起来波士顿是气候区5,所以r20 ......
    我需要快速加快加利福尼亚泡沫的建筑物,气候和代码是独一无二的。
    感谢您的所有帮助和回复。

    布拉德

  19. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#19

    布拉德,
    如果您不想在屋顶护套顶部安装刚性泡沫,则无需。我列出了我文章中绝缘倾斜屋顶的几个选项,创建有条件的阁楼

    以下是2009年IRC对你最新提出的方法的评价:可以结合使用air-impermeable air-permeable绝缘未放气的椽海湾,只要最小热阻的air-impermeable绝缘”应用于直接接触的底部结构屋面板”符合要求冷凝控制表R806.4所示。
    该表格要求气候区6的最低R-25。

  20. 布拉德利Odonnell.||#20

    非常感谢,很高兴知道有一个人们关心足够的人来做这种东西,并关心足以做对。

    布拉德

登录或创建一个账户来发布答案。

社区