封套百年农房
嗨,我是一个承包商 处理我的第二个翻新项目高盛George和Va市二百平方尺农房, 而我是价值工程绿色建房, 并同时整合尽可能多的自控房主理经济可行性并计划继续LEED认证
外部墙原结构包括粗裁2x4~24+OC原创拍板木与黑素侧接安装在上面并设计外墙系统
高压25++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++并安装两层XPS墙洞对面木架内侧(R2和Water屏障)。重力2x4创建2x8内部墙或8英寸Ultratouch Denim绝缘R-30或8英寸rockwool后我再安装二叠二乘四提供屏障顶端Membrain,我会封住石膏墙
通过堆放2x4我意识到有热桥, 但是用薄脑安装, 我会减轻干墙外侧的凝结
现有结构有日志旋转器,我用隔热混凝土板替换(4混凝土2Foam(XPS或EPS或Foam)4混凝土中,我会安装明亮地板加热
有效吗
感谢反馈、思想或替代
谢谢
GBA详细库
集合千建细节由气候和住宅部分组织
搜索下载构建细节
回复
知不知道WRB下方有哪种线程
使用老房子维护适当的干线将是一个密钥内置XPS岩毛允许内部干燥 但也允许空气流if you must keep the vinyl, I'd personly专注于广度密封空气,
谢谢 奥斯汀
后面没有屏障,只有原木屏蔽 转向外墙板块有了这个搭建,我推想 空气封存到此点是不可能的最能做的就是隔绝内部墙 搭建双螺丝墙 或翻倍2x4然后我会安装薄膜表 后干墙
抢救的XPS将只插在Studs之间的空洞中,墙上仍能透气断裂,木板和Studs相遇并会帮助消除锁板间的空差
后期,我希望通过去除乙烯并做REMOTE类型打包来改善被动状态
你怎么看?
似乎理论上可以实践上, 修复数世纪家庭后, 我极端保守我的方法It really has to be all or nothing or you risk mold, mildew, and rot.
个人而言,我切除泡沫并加载岩石羊毛(记住阁楼远为重要)或剪除乙烯侧并全外部WRB住家幸存,只要他们有能力擦干所有水分 水分难免会有效装配
奥斯汀,我真的很感激你 帮助和特殊经验令我印象深刻的摇滚产品,我同意,这里讲得通
汉普克里特你做错事了吗如果性能证明相似,我倒想有机会支持工业兴业
房顶隔热,我正计划隔开除5元泡沫板安装
并用多层泡沫和岩毛(仍锁定细节)跟踪房顶
窗门做什么内部外部墙完成后无法抢救吗?支付得起双墙所需空间的损耗吗?
if you're to remote vinyl总有一天为什么不现在1830年代我重做类似你的房子移开所有斜坡到斜坡上,搭建缺失蝙蝠隔热器,用拉链包装,并加外隔热器和所有新窗和门内部中断比我想的少 并给它一个机会 纠正问题 轮廓腐烂,缺失搭建等已经拉链隔热窗 房子紧和热
派翠克
曾为Ultratouch Denim绝缘公司工作过吗if so,我想听听你对产品的想法
谢天谢地 Kiley
这将是第一次我担心棉花中水分保留
ibspcrete检验计划 潜在的喷雾阻塞我喜欢水泥性质,它能抵抗水分,同时仍然充斥着蒸气, 这将有助于干燥事物
使用bats常需要大量修剪以适应古型全片木板,通常不按标准16间距照例吹动纤维素比较合宜 并使用对双层XPS
关键细节正确前隔热空墙空洞很容易干涸,即使偶有大水入侵,但在空洞中用任何纤维隔绝,情况将不复存在。
而不是2x4堆积现有带强联结,双向运行“Moone Wall”风格会提高热性能,因为热连接锐减R1.2/inch木头抢取R4/inch性能隔热器,更何况全二分制木板提供更高分层使用bats使用月墙配置R15s时,不使用深入空洞处理时R30s
深入垂直斜面仍然是你首选方法时,考虑在原 stud边缘使用2'宽1'多维索条和2x3s(指交2x3-如果高扁度设计目标)实现至少点热破解类似使用采毛法而非维级板块法的Bonfilioli条法
https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
hi Dana,我读论坛的时间足够长 了解你知识和经验的深度我当然不开始接近水平, 特别是在建设科学方面-但我有多年建房经验, 大部分建房经验
我很好奇你在一个世纪家推荐纤维素的易易易性诚然小样本体积 即我自己的生涯 使我相信 细胞隔热填充 中西部五六十年代几乎每次我开个百年家 都这样做,我发现模化腐烂同一块的住宅空空常次完全正常如何在2020年做得更好?
谢谢你 Dana感谢你抽出时间审查我的情况并分享你的想法
我对穆尼城墙略作研究并一致认为,这将是一个很好的解决办法松散纤维素可能保留过多水分时间移换并替换单片并有可能换回锁板侧面时,我就会失去所有单片机管,而像硬隔热器那样可留置或易编程并重构
类似地,bonfiglioli条听上去像一个伟大的安装
有使用Hemmpcrete产品经验吗视安装者分析喷雾安装或编译混凝土而定,我喜欢有隔热可渗透有机混凝土并允许现有拍板作为Hemmpcrete安装表最理想的是,如果删除它,它会保持机智性