.13 ACH家庭性能测试结果…对于现场通风、厨房风扇和电干衣机来说是不是太紧了?
我的新房子测试了50帕斯卡,我的读数是0.13 ACH。
审计员和我还玩了现场的通风风扇和他的压力计,我们能够达到-46帕斯卡,所有的室内风扇和电动干衣机都开着。我关心的是这样一个狭小的房子,在现场通风和晾衣服的过程中,空气是从哪里来的?
我有一个HRV,它在低模式下正常使用时提供轻微的正压…但不调整额外的局部通风负荷-即厨房风扇。
每次打开浴缸或干衣机时,我都必须打开一个窗户吗?
GBA详细资料库
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
弗兰克•阿
一般来说,小型排气扇的补气是通过随机的信封泄漏(例如在泥底和门窗周围)来的。
如果你担心,你可以随时测试你的排气扇的气流。如果你有一个40立方英尺的排气风扇,测试气流。如果它以40cfm的速度移动出你的房子,那么根据定义,40cfm也在向内泄漏,因为排出的气流=进入的气流。
所以只要你的电器还在工作,别担心。然而,如果您有一个大气通风的燃烧设备(如热水器、炉子、木炉或壁炉——一些不是密封燃烧单元的东西),您应该进行反向牵伸测试,以确保排气扇没有将室外空气拉下烟道。
马丁,
你一定没看过那封信。这所房子非常紧凑,几乎没有偶然的漏洞。这是证明了两者的疯狂低ACH50和事实,房子排气风扇可以降压的房子几乎像吹风机门扇。
这意味着没有一个现场通风风扇能够排气接近他们的额定流量。这也意味着烘干机的运行时间会比需要的长很多,因为它无法输送足够的空气。
这个房子绝对需要额外的补充空气,至少在洗衣房,如果抽油烟机的额定风速超过100立方英尺,可能在厨房。
罗伯特,这正是审计员的建议…你有一个转向智能系统,我可以得到额外的空气需要吗?在正常操作期间(HRV上的低流量,没有现场风扇运行),我在整个房子有轻微的正压。
谢谢
等待。当你做鼓风机门测试时你得到了这些难以置信的紧密数字(顺便祝贺你)然后你测试了信封与电器运行,得出的结论是你需要更多的补充空气,然后你消除了HRV的通风阻塞吗?
我认为你需要的一大部分的减压空气会直接通过HRV。
克里斯
弗兰克,
您确定您正确计算了ACH值吗?有人不正确地确定建筑物的体积,从而从cfm读数中错误地计算出ACH,这是很正常的。
.13 ACH是一个非常紧的信封。在我所熟悉的美国被动式住宅建筑商中,最接近的是0.15 ACH,我听说这是有可能达到的,因为它是中型商业建筑(显然建筑越小,越难达到低ACH)。
在这种水平的空气肚子里,您需要使用最小的风扇(忘记指示尺寸的字母)而不是典型的鼓风机门承包商配备鼓风机门测试的标准尺寸,以便获得准确的结果。
对于电器,我们使用测试人员的手持式压力计(放置在门外的油管传感器),然后打开现场风扇和烘干机…所有设备运行时,读数为-47。在HRV运行的情况下,读数为0到+1压力。
J Chestnut - 测试仪使用激光烫发装置,并提出正方形的数字,似乎低于我的建筑计划(2700 v 2900 SFH)。我会和他讨论。感谢您的参考RE Passivhaus标准。
房屋空气密封和隔热:在封闭的剪刀式桁架阁楼中吹入纤维素,渗透性有限,在标准框架墙中使用潮湿的纤维素,顶部和底板采用三元乙丙橡胶垫片,沿边缘搁栅(以及所有渗透性)使用刚性块发泡,优质门窗。通风设备:松下浴缸风扇,大屁股抽油烟机,Venmar 189 cfm HRV
弗兰克,
我不确定“智能系统”的意思。在一个紧身屋内安装“大屁股”罩并不聪明。我从不使用推动超过150厘米的一个以上。
我觉得建得这么紧太疯狂了。2 ACH50在大多数气候条件下都足够紧。我总是安装一个被动式化妆风管穿过墙壁进入洗衣房,洗衣房有一个烘干机,里面有一个百叶窗帽,外面有一个屏蔽罩。为了防止烘干机不运转时冷空气的热虹吸现象,我在出外之前把风管放在墙3'处,因为冷空气不会上升,我还用防水条把通往洗衣房的门隔开。
我更喜欢简单的失败的系统,因此我使用美国Aldes Airlet 100s作为使用松下浴室风扇和草林可编程定时器的排气通风系统的化妆空间。
我会建议更换更合适的单位的范围罩,您可以安装与引擎盖平行的电动空气入口。
HRV的轻微正压不应起作用,但在寒冷天气中,负压比正压更可取,以防止热包层的渗出和冷凝。
罗伯特。
谢谢你的推荐和意见。对我来说幸运的是,除了大屁股之外,炉子风扇还有2个较低的设置(我把它留作我的购买…)。
现场通风就是......定期,根据需要点。大多数时间,单位没有运行,我的HRV提供了低模式的平衡,恒定的新鲜空气供应。
那么,房子里周期性的负压有什么风险呢?高压渗透?(我没有煤气灶)
弗兰克,
正如我所说,包括烘干机的排气扇会长超过必要的时间,因为它们不能从信封中推出空气,除非空气可以以相同的体积和相同的速率泄漏。
这不仅意味着过度和不必要的用电和不充分的性能,而且还意味着这些电器的过早故障。
罗伯特,所有这些排气口的R值是多少?在另一个线程,你反对内凹灯,密封在泡沫板内说,没有内凹灯是正确的。但每一场比赛的失利都不会有那么大的不同。像Airlets这样的直接通风口的R值应该是多少?最终的选择是什么时候不介意R-0,什么时候不介意R-14的嵌入。嵌入式系统的性能是Airlet的14倍。是的……通风口有利于呼吸空气。对于个人原因和....来说,光线也很好看。 Another thing we all like to do.
同意提前不同意您的意见。
顺便说一下…这条线太紧了,给了我很好的建议。
更新:2.14 ACH50,.13 ACH自然。非常感谢您的反馈......已经解决了太大的范围引擎盖。
弗兰克,
这些数字更合理。这是一个很好的气密性目标。
我对房子太紧的问题感到困惑,谁能解释一下吗?我的房子有一个鼓风机门测试结果0.28,即没有达到推荐的0.35 AChn,我被建议让一个WhisperGreen 80 CFM浴室风扇每天运行18个小时。这有意义吗?如果房子很紧,我是否能得到足够的渗漏来让这个策略奏效?我还安装了一个颗粒炉插入与外部空气供应通过烟囱,其风机是150 CFM。即使有外部空气进入,这也会是一个问题吗?
谢谢你!
请澄清:你们吹风机门的测试结果是你们得到了。28 ACHn?
裘德,
这是新房子还是旧房子?它位于哪里?哪个气候区?ACH50是什么?房子有多大,有几间卧室,有多少房客?以前没有浴室风扇吗?
对于大多数家庭来说,0.28 ACH自然值就足够进行日常的空气交换了,但你还是应该在全浴室和厨房范围内使用排气扇。炉衬采用外部助燃空气,内部空气再循环,对空气交换无净影响。
老房子 - 4家,建造1965年,在2区新罕布什尔州(BRRRR)。是的鼓风机门测试为0.28 acHn。我的报告上有其他一些数字:房子大小2150平方英尺(不包括地下室);CFM50 = 1200;CFM / FT2 = 0.56;ACH50 = 4.2;ACHN = 0.28;泄漏面积Sq英寸= 120;泄漏面积Sq ft = 0.83。在报告的不同部分(不确定结果在2个不同的地方),我还有一些名为空中泄漏测试的结果,其中说明了测量泄漏= 54平方米(1197 CFM @ 50Pa); the est. annual air change rate is 0.16 air changes/hour (9.4 CFM/person); and estimated cost of air leakage is $403/year in heating. The upstairs windows get lots of condensation, and moldy - I wipe them 4 times a year with dilute bleach. We have 2 damp bathrooms each with 70CFM fans which definitely need upgrading. Appreciate the help! These reports can get a bit confusing even with explanations by the auditor!
裘德,
你说得对,这份报告令人费解。这些数字并不是很合理,你要么在气候区5(从康科德南部),要么在气候区6以北。
对于1965年的葡萄酒来说,房子里的空间出奇地紧凑,显然你需要更多的空气交换(每人15立方英尺)和更好的浴室排气扇。实际上,漂白剂并不利于霉菌的缓解。简单的肥皂水就可以了。
安装一个高效的浴室风扇,如任何松下耳语系列,并在浴室的需求计时器上运行它,如Grasslin KM2 ST就像24小时的时间,那么就会让房子又是干燥器和更健康的不做什么可以节省能源成本。房子应该泄漏足以提供化妆空气。
如果这不照顾楼上的冷凝问题,那么你需要寻找另一个水分来源,例如潮湿的地下室和修复。
至少有一些数字看起来是合理的。Jude提到的“区域2”可能不在LBL“n因素”地图上,BPI审计员和其他人使用该地图从测量的CFM50来估计ACHn。新英格兰和美国的大部分地区在地图上都是2区。如果房子面积为2150平方英尺,天花板为8英尺,不包括二楼框架,那么它的面积为17200立方英尺。1200 CFM50等于每小时72000 CF @ 50,或4.19 ACH50。区域2的LBL N因子从17到20,使用18.5作为平均值,2层校正因子为.81,则N=15…1200 CFM50除以15 =自然气流80 CFM,或4800 CFM每小时= 0.28 ACHn。
我从来没注意过泄漏面积的数字。明尼阿波利斯BD软件提供了两个明显不同的数字。只要说1200 CFM50在2150英尺的房子里无论如何都是一个相当小的洞就足够了。
问裘德:审核员有没有在门关着的时候测量你的浴扇流量?我见过不少被标为80 CFM的厕所,但实际上却可以移动到30-50 CFM的任何地方,因为它们的管道很长,很复杂,使用了柔性管道,卫生间门上没有折边,或者是一些组合。如果在淋浴时,那些不能移动足够的空气来保持房间相当的干净,那么它们应该得到改善。房子里有足够的泄漏面积来供应它们。
裘德,
除了讨论的问题 - 空气泄漏率和机械通风(浴室风扇) - 讨论水分源很重要。罗伯特提到了潮湿地下室的可能性;您应该调查这种可能性。
你有没有可能开了加湿器?如果是,关掉它。
谢谢你们。该测试不包括在浴室粉丝上的检查,我打算替换那些更大的人。楼上一直是一个潮湿的问题 - 10年前买了房子,它根本没有浴室粉丝(!)&我们安装了70个CFM的粉丝,这不够大。我的丈夫拍摄了很长的淋浴。但这是谜题的下一点 - 是的,我们确实在楼下的加湿器(楼下是开放的计划),因为我们有2个木材,没有IT-Piano&Harp就会破解。由于大约4年前,竖琴的声音盒已经破裂和需要维修,这是我们在冬天开始使用加湿器时的干燥。我猜我们可能需要找到一种方法来让他们在自己的房间里保持避免这种房间 - 我们的平面图难。地下室有一个泵,当水位升起时(我们在山上和我们家的雪地里运行),我们也在那里运行一个除湿机。卖给佛罗里达州?
宾果!我猜对的。你开了加湿器,窗户却在滴水。
如果我的新颗粒火炉插入吹150 CFM从外部空气源(这就是他们要安装在烟囱里),将与空气交换,帮助——换句话说,不是送进房间的热空气会新空气从外面吗?
裘德,
颗粒炉应从室外取其燃烧空气,但应通过热交换器回收室内空气。我从没见过能加热室外空气的柴炉。
所有的鼓风机门确定是空气流量在50帕斯卡。从ACH50到ACHnat的转换是理论上的。但是,如果楼下太干燥,木制家具都开裂了,那么你就有太多而不是太少的空气交换。冬天唯一能使房子干燥的就是冷空气的渗入,冷空气加热后相对湿度很低。房子越漏水,就越干燥。一个狭小的房子往往会变得太潮湿,这是整个房子通风的主要原因。
我建议把房子收拾得严严实实,特别注意地下室和顶楼,看看能不能扔掉那些加湿器。
大卫,
在旧DOE气候区图中,新英格兰处于1区和2区。
LBL气候校正区不是气候区,因为佛蒙特州和德克萨斯州位于同一区域。
我很惊讶你居然在同一个句子里提到了佛蒙特州和德州。就这一次吧。
非常感谢大家,这对我很有帮助。谁能想到科学(在能源审计中)会造成这么多的混乱!!