1880年的维多利亚时代——不需要隔热和新窗户 了王|发布一般的问题在2012年4月24日01:59 我们住在马萨诸塞州。我们1880年的维多利亚式住宅的墙壁、天花板和地下室都没有隔热材料。想把房子里所有的窗户都换掉。看看《Marvin Infinity Series》(想法/评论?)对不同绝缘选择的利弊感到困惑。看来吹深包纤维素是最常见的选择。房屋外观呈下降形状(木瓦)。我读过很多关于深包水分问题的文章。这真的是一个风险,因为在我的车床和石膏后面没有蒸汽屏障?有人建议马萨诸塞州的一家大公司来做绝缘工作吗? Thanks! 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 两层维多利亚式:地下室保温平面图 两层维多利亚式:外墙保温平面图 两层维多利亚式屋顶保温方案 绝缘老维多利亚时代 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2012年4月24日下午3点04分|#1 画的绝缘承包商在你家这样的房子里安装高密度纤维素已经有30年了。一些房主报告说,隔热建筑的外墙涂料不像非隔热建筑那样持久。这是有道理的,因为绝缘将使壁板更冷,因此稍微潮湿。 壁板平均含水率的变化与内部有无蒸汽屏障无关;这与减缓通过墙壁的热量损失将使你的壁板在冬天更冷的事实有关。 住在保温建筑里的好处超过了与油漆工作寿命相关的小缺点。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
画的
绝缘承包商在你家这样的房子里安装高密度纤维素已经有30年了。一些房主报告说,隔热建筑的外墙涂料不像非隔热建筑那样持久。这是有道理的,因为绝缘将使壁板更冷,因此稍微潮湿。
壁板平均含水率的变化与内部有无蒸汽屏障无关;这与减缓通过墙壁的热量损失将使你的壁板在冬天更冷的事实有关。
住在保温建筑里的好处超过了与油漆工作寿命相关的小缺点。