20世纪20年代都铎式砖饰面
早上好。我在1927年买了一个3400平方英尺的铎家庭。正常与许多房屋一样,他们是许多特质(最少说)。我目前最大的问题是舒适性。这是一个三层楼的房子,阁楼已经进入主卧室(3楼),二楼设有其他卧室。房子有两个铸铁锅炉和两个交流系统。加热区域有很多问题。当他们创建时,它们添加了所有铜鳍踢脚板。然而,左侧原来的铸铁散热器在二楼卧室和一楼。二楼还拥有1000平方英尺的良好空间,所有底线热。控制第一楼散热器的锅炉还控制了第二层卧室散热器。 The second boiler controls the baseboard radiators in the kitchen on he first floor as well as the second floor greatroom and the 3rd floor master. This created issues with having to run both boiler to effectively and evenly heat certain areas of the house.
一个解决方案是适当地划分所有区域,除了铜翅和铸铁散热器的混在一起,还有喋喋不休的继电器,我相信锅炉太大了,所以可能需要进行一次系统检修。我读了足够多关于循环加热的文章,知道行业专业人士更喜欢循环加热而不是强迫空气。
我真的很考虑强迫空气,原因如下:
1.新系统比新锅炉系统更实惠。
2.我可以采用合适的加湿系统。
3.在地下室释放宝贵的地板和天花板空间(锅炉仍然利用旧的重力管道,其中一些直径为4英寸。
4.强迫空气可能更能吸引大量潜在的未来购房者。
我的主要担忧是,强迫空气也会加热房子,也在加上所有的散热器后,没有明显回来。
强制空气和新的氢化系统之间的成本比较也将提供清晰度我猜。主要问题正在我的地区找到一个合格的HVAC专业人士,可以做出适当的负载计算,谁拥有锅炉和熔炉的经验。
另一件事是房子没有隔热所以我在试着确定这是否有利如果是,在旧砖饰面中吹纤维素?
我知道这是一堆废话。我想最后最好找一个当地(芝加哥地区)的顾问来看看房子。如果没有这种情况,有人会想要用高效的强制空气系统来取代一个使用了20年的双铸铁锅炉和空调系统吗?鉴于我已经更换了窗户和门,而且没有阁楼来铺设隔热层,我也希望大家能对一栋旧砖贴面房子的隔热层提出意见。谢谢! !
回复
运行管道需要管道追逐的体积。你可能要拆除相当多的室内空间才能到达那里。有时候,清理烟囱就足以让管道垂直运行,但并非总是如此。
涉及单一调制槽锅炉的解决方案可能会关闭户外复位控制,一些散热器上的一些TRV可以修复您的疯狂被子多锅炉,多辐射型系统的大多数或所有舒适问题而没有RIP打开房子以创造管道的空间。虽然它是理想的/更容易实现如果被划线划线,但通常可以通过其他方式将其运行为单个,主要是低温区域。使用底板区域可能需要单独运行并且在更高的温度下 - 会有交易关闭,但它不必是多个锅炉来获得多个温度。
谢谢您的快速回复。这房子有空调管道。我有两个空气处理器和两个冷凝器。我应该说得更清楚些。
如果这些管道或空气处理装置在阁楼上,在隔热层之上,这可能是一个相当严重的效率缺陷。它们用于供暖的适用性也必须加以评估。
管道也有可能被用于热泵解决方案。
进入太多变量,但通常通常存在一位双数字百分比效率,即使可以避免主要问题,即使可以避免的主要问题也是如此。
嗨flash007(伟大有一个真实的名字与GBA Q&A社区分享)-
我将从BPI认证的审计/审计师开始,从那里开始;您需要了解您的建筑机箱和机械系统,可以在任何一种或两者上工作,审计是最佳的开始位置:http://www.bpihomeowner.org/find-a-contractor
彼得
谢谢,彼得,我完全同意。谢谢。
汤姆·劳森
汤姆,
在这里,这里有一堆从70年代初到80年代的潮流转换为强迫空气。如果没有修复evelope,它们往往非常不舒服。泄漏的旧房屋用RADS更令人愉快。
在绝缘旧的部分,密集的纤维素是你的朋友,如果你的砖是体面的形状。最好的办法是在你的社区里看看有没有年代和结构相似的房子。如果你看到很多砖块在地基高度以上剥落,你可能有问题(这是一个很好的阅读//m.etiketa4.com/article/insulating-old-brick-buildings).如果是这样的话,有时你仍然可以用室内喷雾泡沫来隔热这些房子,但我怀疑这是否值得,除非做一个大的雷诺。
如果您可以将较旧的部分隔热,根据锅炉的尺寸,您可能能够在现有锅炉之一上运行整个房屋。随着一些重新划点和室外复位,大质量/低质量散热器的混合和匹配并不重要。
旧的装置最简单的方法是去除地下室的长时间铁只保留立管到拉德,然后全垒打到锅炉的歧管。新的pex管道可以穿过托梁给你地下室后面的所有天花板高度。这本身就值得重做羽毛的成本。
有了一个全垒打系统,你现在可以为每个rad设置正确的流,消除大多数舒适度问题。根据你的锅炉和房子里的拉德的容量,你可能可以把系统分成2或3个区域。当你的锅炉放弃幽灵,这个设置准备一个冷凝锅炉。
伟大的信息阿尔卑斯山脉。我联系了三年前我买房子的时候给我做能源审计的人。他很有帮助,但我是5月份买的房子,当时天气温和,所以热成像和其他一些技术并没有多大帮助。
作为检查的一部分,在他的建议被执行后,他会回来休息,所以他欠我一次“回访”。他是BPI认证的。当他第一次出来的时候,他更关注的是信封而不是我的加热和冷却系统,他测试了一下,说它正常工作,但我们没有讨论它是否过大或其他什么。这次我想让他做一个热损失计算,并讨论一些来自这个论坛的评论。
与此同时,我有一个热感摄像机,我注意到有些墙明显比其他墙暖和。我把一些墙壁的插座拉出来,发现一些旧的墙壁似乎是绝缘的玻璃纤维batt,因为我可以看到纸背通过接线盒。我不确定他们是否需要更换一些灰泥墙这样他们就可以保温了。昨晚,其中一间卧室的墙体温度为75度,而相邻房间的墙体朝向相同的方向,温度为61度。非常奇怪。我知道当我更换窗户时,安装人员说墙壁没有隔热。谢谢每一个人。
汤姆
另一件事。我最担心的一个是拥有专业知识,使其做出正确的决定,部分都会有一个知道他正在做的事情的HVAC。当我买房子时,我所做的其他事情是雇用了一个BPI认证的HVAC系列,并解释了我的锅炉和交流系统的INS和推出。我留下了深刻的印象。他们收取了500美元的费用,并在那里有两个小时,但有关于一切努力的知识。我觉得我做了尽职努力,但我仍然没有收到我期待的专业水平。我的父亲在法律上实际上是更有帮助的,他的知识是作为梅西的商业建筑工程师,在当天的回归......
我读了你回复的文章,看起来是关于砖石结构的。尽管它是在20年代建的,我的房子是砖饰面,所以在砖和内部灰泥墙之间有一个气隙和覆盖物。你还提到用pex重新做管道,并使用铸铁锅炉。那是个绝妙的主意,我从来没有想到过。然而,锅炉是通到烟囱,正好在我的家健身房的中间。其余的HVAC(空气处理器,锅炉区阀门,歧管,膨胀罐等)在我地下室的另一边的公用区域是清楚的。理想我想所有的组合成一个公用事业领域,这样我就能清楚我的家健身房的空间。我猜没有办法发泄一个被动的锅炉外部没有烟囱,甚至改造它的力量发泄某种正确吗?再次感谢。
汤姆,
无论是双层砖还是砖饰面,都是一样的问题。有了隔热腔,外面的砖就更冷了。再加上内部空气中的湿气泄漏,水会在窗户周围泄漏,而砖后面的气隙通常没有通风的细节,这些都会对砖造成损害。这在很大程度上取决于房子和砖的质量,所以没有简单的答案,最好的方法是看看周围的社区。
移动锅炉通风口并不便宜。你可以运行一个新的通风口,最简单的可能是一个外部通风口,但这将比一个新的锅炉花费更多。没有办法转换到电源通风口。也许最好的办法是看看你能做些什么来减少热负荷(绝缘,空气密封),看看整个房子能不能从杂货间的锅炉上运行,把地下室中间的那个去掉。