2英尺混凝土干墙:内部隔热是否?
14英尺高的天花板来自于地面,地面将用环氧树脂完成。在主外墙的木螺柱隔间,它在2英尺的混凝土(干墙)之上:我们计划放置无纸化玻璃纤维绝缘。由内而外:窑干框架>胶合板护套>特卫克屋包装>哈迪板搭壁板。
问题是关于前面的2英尺2英尺的混凝土干墙,这将是在毛皮制的墙柱的海湾(我们只做这些毛皮制的墙壁在浴室区域也会凹室铸铁浴缸在3之间的墙)。我发现的最接近的信息是在“如何隔离地下室墙”,但它不是完全相同的情况下(因为它是高于grade和仅仅2英尺的混凝土干墙)。我读过一些关于地下室的文章,一些专家说不要隔热,但也读到绝缘混凝土会更好,如果做得好,会让它更干燥。2的想法:
1)我们是不是就这样把内墙(水泥墙前面)掏空,没有隔热层,只在上面铺上石膏板?或
2)切割方形的硬质泡沫保温材料,插入每个螺柱槽,并从底部和向上直接粘到混凝土上2英尺?
如果我们选择选项#2,我会有两个问题:
1)。防止内部空气到达混凝土(例如,在每个螺柱托架中的每个平方刚性泡沫之间的毛茸茸的墙壁上难以进入混凝土)将具有挑战性。如果刚性泡沫方块之间的这些空气间隙会在绝缘块之间的部分空气中留下在绝缘块之间的内部空气中的混凝土之间会造成与玻璃纤维毡相同的风险,因为如果玻璃纤维玻璃,如果施加玻璃纤维,则涂抹在混凝土上的内部空气冷凝器中导致模具和腐烂的混凝土。?如果是这样,我会假设得出结论,不要在称重的利用/缺点中保持绝缘。
2)我的第一个担忧是否应该得到缓解,在隔热混凝土干墙内部的干墙是否存在风险?如果是的话,DensArmor的无纸化石膏板会更好吗?
回复
您绝对需要将此视为上面墙壁的代码最小级别 - 离开它绝不明显不是一种选择。
有气候区/地点分享?
混凝土墙不“需要”朝内部晾干,也不需要接触室内空气。它也不需要在混凝土和纤维绝缘之间的蒸气屏障 - 毛细管断裂,以保持纤维绝缘(或您的内侧框架)从混凝土中的芯吸水分避免。在8英寸厚的混凝土墙上运行约0.5倍级,给予或服用,而不是胶合板,但与胶合板或OSB不同,它将容忍大量的外部或外部的水分驱动。
有了更多关于气候、屋顶悬挑等方面的信息,就有可能提出具体的建议。
气候区:边界5/6
西澳大利亚州东部/北部(西澳大利亚州斯波坎/科达伦)
屋顶:
-四边矩形铺位(附于一侧的倾斜铺位,由连续延伸的通风屋顶覆盖,但没有墙壁)*
-臀部山墙端,通风的底口w/山脊通风口
-底边悬垂3英尺和山墙末端悬垂2英尺
*试图附加图片,但目前不工作
谢谢,达娜。这实际上是一家我们将暂时生活的商店,所以我们可以比典型的生活空间编码明智地不同。在浴室区域以外的各处只有2个FT混凝土杆墙壁上的一个框架外壁(例如,没有额外的毛皮墙。我们没有在任何地方做任何蒸气屏障。在阀杆上方的木螺柱托架上,我们计划在胶合板护套的内侧进行无纸化玻璃纤维绝缘 - 您是否暗示某些毛细管突破于无纸化玻璃纤维绝缘和胶合板护套或绝缘之间的胶合板水泥干壁?
-我还以为玻璃纤维不应该用在混凝土上呢?(...嗯,也许我的建筑101知识正在显示哈哈哈)你建议用什么类型的纤维绝缘来对抗混凝土?硬泡沫不是最好的在这里对抗/粘在混凝土或至少可能与空气间隙,并附在螺栓槽在混凝土区域?
- 你暗示什么类型的毛细血管休息?(在你的所有这些智慧中,我的许多级别:))你是否建议保持那个内侧框架和2英尺的混凝土阀墙之间的差距,打开和未填充;然后以某种方式将刚性泡沫直接粘附在木螺柱托架上,以保持内侧框架(内部刚性泡沫)之间的气隙,并且在杆壁中2英尺的混凝土?
-大量的湿气来自于外部或内部,我想你的意思是?
唷!如果你能说得更具体些就好了,丹娜!我会让我的丈夫重新检查我的术语,以确保我没有完全混淆。
我可以继续上传照片。:)
杰米,
就像戴娜说的,你需要隔离墙的混凝土部分。虽然玻璃纤维对混凝土的冲击在等级较高的墙体上并不像对等级较低的墙体那样危险,但我还是倾向于选择泡沫材料对混凝土墙体的冲击——闭孔泡沫或切割和鹅卵石硬泡沫。
如果你的泡沫保温材料没有填满整个螺柱腔,你可以在你想要的泡沫保温材料的内侧放一些蓬松的保温材料。
非常感谢你,马丁!!如果我能澄清:
1)如果我们使用刚性泡沫,请将其保持在螺柱舱腔中,然后保持内部框架墙和2英尺混凝土杆壁之间的间隙“该空间(内部框架壁在含有绝缘层和2英尺之间混凝土干墙)?
2)如果我们使用闭孔喷雾泡沫,“直接喷洒混凝土杆的整个2英尺”的内部框架墙从板块到低于压力处理的门板板?
3)您是否有合适的闭孔喷雾泡沫产品推荐?
如果您不希望跑到地板上的冷凝和水中,您需要将内部空气从冷凝土保持远离。闭孔喷雾泡沫最有效。
最好是混凝土墙和楼板边缘的外墙保温。
>胶合板护套> Tyvek House Wrap > Hardie板搭壁板。
你应该用毛线来制造空隙。
谢谢,乔恩!如果我能澄清:
1)如果我们使用闭孔泡沫喷涂,“直接喷涂整个2英尺的混凝土干”墙后的内部框架墙,从板下压力处理的窗台板?
2)您是否有合适的闭孔喷雾泡沫产品可供推荐?
3)通过外部毛皮,你是否意味着雨水?
1)是的。也许继续顺其自然(闪光灯)
2)没有。
3)是的。
> - 我觉得玻璃纤维蝙蝠不设用混凝土?
那是对的,这就是我推荐的原因
"...毛细血管断裂,防止纤维绝缘(或你的内部框架)从混凝土中吸走水分……”
这可以是简单的6-密尔聚乙烯或EPDM片之间的螺柱墙和混凝土。
flash-inch关闭细胞泡沫也可以让你有,尽管高得多的价格,并将防止纤维绝缘积累水分,但智能蒸汽缓凝剂或蒸汽屏障乳胶墙板上的室内一侧组装这不会是一个问题。
杰米,
问:“如果我们使用刚性泡沫,请将其保持在螺柱舱腔中,然后保持内部框架墙壁和2英尺混凝土杆壁之间的间隙,在”内部框架墙体之间的内部框架墙之间的墙壁之间“FT混凝土杆墙)?“
答:不。刚性泡沫板直接安装在混凝土上,不能有气隙。有关更多信息,请参见“如何隔离地下室墙。”