2×6干墙详图选项
大家好,
我正处于设计未来家园的早期阶段,遇到了一个需要投入的情况。我想知道我最好的选择是在辐射地板,基础干墙和2×6外墙交叉处。我已经附上了我正在考虑的3个选项。
方案A是我最初设想的。我从事商业建筑,这与我在以前的项目中所做的工作非常接近,比如我刚刚建造的一个机库。但是,机库的底板没有循环加热,只能在冬季保持55度左右的温度以备储存。因此,这让我想到,从现在开始这是一个我将在冬季加热到60年代后期的住宅,我可能想重新审视这个细节。在做了一些研究之后,我开始有点担心12英寸混凝土干墙的热量损失。这就是我提出B&C选项的地方。我喜欢选项B,因为我不需要在ext上更改任何细节但我有一些担心,工程师是否会将2×6墙1.5〃悬在4〃干墙上。我认为方案C在结构上听起来更好,如果我能在预算中找到它,我可以选择继续2〃XPS一直延伸到外部,但我主要担心如何覆盖把这个外部绝缘材料加固起来,保护它不受损坏,同时使它看起来像样。
作为参考,这所房子有一个车库和一些生活空间在楼板上,大部分生活空间在二楼。我在缅因州6区。
我想知道我对这个区域的热损失的担忧是有效的还是没有问题,也许选项B中的悬空是可能的,我以前从未见过这样做。任何帮助都很感激,谢谢!
答复
鲟鱼,
墙详图A明显突出,因为混凝土干墙的地上部分完全未隔热。
墙壁详图B或C更好,因为您已尝试将钢壁的上述部分隔热。将2x6板悬垂1.5英寸通常不是问题;我自己做过几次。也就是说,由您的工程师运行它总是一个好主意。
详图B和C的基本问题是,您选择的混凝土墙高于地面部分的隔热等级较低。如果你将混凝土干墙称为“质量墙”,据我所知,这是允许的,规定表仍然要求,如果你安装外部绝缘,墙的最小R值为R-15,如果你安装内部绝缘,墙的最小R值为R-20。两英寸的XPS仅为R-10。
最后,我强烈主张在任何包括液压管的刚性板下使用厚水平刚性泡沫。在寒冷的气候下,我通常建议设计辐射供暖板的人在整个板下安装至少R-20的水平硬质泡沫。有关更多信息,请参见“在地面上隔热板。”
在美国,任何地方的IRC都没有规定地下室或爬行空间的墙壁超过R15。(甚至地下室完成。)只有完全高于等级的墙才需要被视为“大型墙”。
在4C区或5区及以上区域(包括缅因州6区),墙体两侧的R15是连续的。(或2x6/R19)
在6区,对于完全高于地面的空调空间质量,如果内部R的一半以上绝缘,则需要连续R20,但如果外部R的一半以上绝缘,则仅需要R15。
对于第6区板,IRC要求R10板边缘保温深度低于等级4'。
见表N1102.1.2:
https://codes.iccsafe.org/public/document/IRC2015/chapter-11-re-energy-efficiency
达纳,
在我看来,这堵干墙顶部16英寸左右的部分高于地面。不仅如此,它还高于室内地面水平——这意味着,如果墙是冷的,那么冷可能是一个舒适的问题。
谢谢你的意见。是的,大约有12-16英寸的混凝土墙(质量墙或干墙,在术语上对具体的差异不是正面的)。考虑到这是一个条件空间,应该有一个更高的R值,你所说的是有意义的。我想起了我在这里看到的所有地下室,上面的钉墙下面的地面上的混凝土几乎没有隔热层,但这些都是无条件/未完工的地下室。所以我可能会修改细节C以包括R15或20。我仍然对如何在地面上包覆或保护这种绝缘材料持谨慎态度,但我确信有很好的选择。至于将楼板下方的R值增加到R-20,这是一个有趣的想法。当我处理车库门的热破裂问题以及是否这样做时,我也会考虑这个问题。但这是另一天的问题。
斯特格,
以下是一篇文章的链接,该文章提供了可用于保护安装在混凝土基础上的硬质泡沫的材料列表:如何隔离地下室的墙壁.(向下滚动到文章标题下面的部分,“如果我在外面隔热,我应该如何保护以上级别的泡沫?”)
Sturg:我肯定会考虑把外墙泡沫添加到墙壁上。看起来像是一个传统的2x6墙,它有两个螺栓之间的隔热层,没有任何东西可以缓解热桥接。这对缅因州来说是非常微薄的。通过再生泡沫代替新的XPS,你可以节省一个包。绝缘性好,空气密封性好,你可以跳过RA。地板上有点热。
斯特格,
方案一在墙体下部有外露混凝土,无保温层。
选项二不会满足我们的代码,因为在4“茎壁太窄,无法延伸到远远超过全宽度基础。
方案三的混凝土墙再次暴露在地面上,并有一条热旁路穿过墙进入内部。
除了美学方面的考虑外,外露的混凝土使得楼板边缘和外门的细节设计以及向上面干墙的过渡相当困难。
我关心的另一个问题是相对于楼板的外部坡度高度。这使得室内和室外之间有了一个很好的过渡,但这意味着所有的水管理都必须是完美的,否则最终会导致水分渗入室内。
还没有人提到它,但是。。。
XPS会随着时间的推移失去性能,因为它的破坏气候的HFC发泡剂会随时间扩散。对于2英寸的货物,20年的保修期没有一家供应商会保证超过R9,而在50年的保修期内,您可能处于R8.5-ish的范围内。
EPS与更为良性的碳氢化合物(通常是戊烷的一种变体,约7倍二氧化碳)一起吹气,其中大部分会在工厂中离开泡沫(并被回收),随着时间的推移,其性能稳定。在缅因州的加热板下,4英寸的viii型(1.25磅/立方英尺密度)或II型(1.5磅密度)将运行大约R17,并使良好的生命周期经济意义,无论你使用什么加热燃料,即使是处女股泡沫。如果使用回收的屋顶泡沫(低于新泡沫的1/3成本),将其提高到5-6英寸是显而易见的。大多数屋顶泡沫是viii型,其密度刚好足够在柔性膜下成为一个“可行走”的屋顶,在楼板下也很好,通常在泡沫回收厂都可以买到。
新手经常担心(没有充分的理由)VIII型EPS的压缩规格低于1.5磅XPS(~15磅/平方英寸,而不是~25磅/平方英寸),但在结构楼板下,这些数字是完全不相关的。即使10磅/平方英寸的货物在楼板下也不会超载,但在安装楼板之前,在上面行走会有点脆弱。
如果外部EPS的4英寸被认为太难建造,那么3英寸时,你将是R12.5+,而3.5英寸时,你将是R14.5+,这不完全是R15,但很接近。如果框架墙部分充分低于6区的U0.045最大值,你可能仍然能够在整个墙的平均U系数上达到规范要求:
https://up.codes/viewer/wyoming/irc-2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.4
虽然从标签-R的角度来看,3英寸的XPS将使您达到最低R15,但在50年内,它不会超过R13,尽管一些供应商提供了至少90%的标签-R的“终身保修”。(去吧-试着收集那一个-我敢说!-)
当然,你可以用极简的2.25“+2.25”II型EPS隔热混凝土形式(~R19)浇注钢壁,但你必须同时考虑内部和外部细节。在某些方面,这是最好的,因为它在内部、板边缘和热导钢壁与冷基脚的连接之间设置了热断裂。
鲟鱼,
有关Dana提出的问题的更多信息,请参阅“选择硬质泡沫塑料”。