2 X 6墙与2 X 4交错螺柱 史蒂夫·泰斯|发布能源效率和耐久性在2011年4月5日01:43 我们在气候带5a。我们的CGL政策禁止在框架结构上使用外部硬质泡沫。我们最后一个家是用2×6建的,在24英寸的中心。我们使用纤维素与OSB和房屋包装与水泥板壁板。我想使用一个2 × 6的顶板和错开2 × 4螺柱12英寸的中心,以减少热桥。任何想法吗? 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 双柱墙或2 × 6墙泡沫,需要帮助决定 2 x 6墙壁细节 2 x 8柱墙,还是交错? 外墙:这样更好……2乘4,或2乘6的结构 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2011年4月5日02:44pm|#1 史蒂夫,什么是“CGL政策”? 一些想法:1.人们已经用你描述的技术建造了房子。 2.在2x6的板上建造一个双柱墙几乎是不值得的。你能不能把盘子换成2x8或者2x10的?板越宽,性能越好。用2x6的板和用2x10的板建造双柱墙所花费的劳力和材料几乎完全一样。 柯蒂斯院长|2011年4月5日下午04:05|#2 有一个原因,你将需要去12英寸的中心螺柱与这种类型的墙壁系统? GBA编辑器 马丁Holladay|2011年4月5日04:12pm|#3 柯蒂斯,我想史蒂夫的意思是他要建两堵2x4的墙。每面墙都钉满了钉子。在中心。因为有两面墙,而且钉子是交错的,所以每12英寸就有一个钉子。 丹尼·凯利|2011年4月5日08:38pm|#4 正如马丁所说,如果你要通过一个双螺柱墙/交错螺柱墙的麻烦,可能会使它更厚,所以你可以添加更多的绝缘-这是好处来了。减少的热桥可能会抵消额外的木材在你的墙。如你所建议的,一堵2x6的墙@ 24" OC比一堵交错的2x4的墙@ 12" OC有更多的隔热和更少的木材。 CGL是您的商业一般责任保单吗?我从未听说过任何一种保险会限制建筑公司使用的材料。 大卫Meiland|2011年4月5日09:47pm|# 5 我从未听说过任何一种保险会限制建筑公司使用的材料 我对OP对泡沫隔热的政策限制并不惊讶。该公司正确地认识到,许多建筑商会因为这个细节而破坏它,并对他们提出霉菌/湿气索赔。我的保单有不少例外,包括一些特定的材料/系统,如EIFS。 同意其他人的意见,墙应该再厚一些。在2x6的盘子上交错钉钉似乎不值得。 约翰Klingel|2011年4月6日12:53|#6 史蒂夫:为什么不建两面墙呢?2x10的盘子很便宜;也许更快,但更花钱。这样你也就打破了木桥。看看木材和劳动力的价格。我可以用低于1,2 × 6的价格买到2 × 2 × 4。不过,工党可能会增加开支。 史蒂夫·泰斯|2011年4月6日01:38pm|# 7 CGL是商业通用责任险,他们将其视为EIFS系统。在我看过的大多数CGL政策中,都有一个新的附加条款,禁止使用中国干墙。2x6在窗户、门和装饰方面都很有意义。成本也不会高多少。我确实喜欢双层墙建筑的想法,但成本可能太高。在我们能从估价师和房地产经纪人那里得到价值之前,我们需要保持谨慎。如果卖不出去,我们造得再好也没用。 威廉·古德温|2011年4月6日下午5点36分|#8 如果你不能建一个8英寸厚的墙,它更容易建一个2x4的墙,并把2x2水平绑在里面水平,尽管先和你的电工和干墙工谈谈。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
史蒂夫,
什么是“CGL政策”?
一些想法:
1.人们已经用你描述的技术建造了房子。
2.在2x6的板上建造一个双柱墙几乎是不值得的。你能不能把盘子换成2x8或者2x10的?板越宽,性能越好。用2x6的板和用2x10的板建造双柱墙所花费的劳力和材料几乎完全一样。
有一个原因,你将需要去12英寸的中心螺柱与这种类型的墙壁系统?
柯蒂斯,
我想史蒂夫的意思是他要建两堵2x4的墙。每面墙都钉满了钉子。在中心。因为有两面墙,而且钉子是交错的,所以每12英寸就有一个钉子。
正如马丁所说,如果你要通过一个双螺柱墙/交错螺柱墙的麻烦,可能会使它更厚,所以你可以添加更多的绝缘-这是好处来了。减少的热桥可能会抵消额外的木材在你的墙。如你所建议的,一堵2x6的墙@ 24" OC比一堵交错的2x4的墙@ 12" OC有更多的隔热和更少的木材。
CGL是您的商业一般责任保单吗?我从未听说过任何一种保险会限制建筑公司使用的材料。
我对OP对泡沫隔热的政策限制并不惊讶。该公司正确地认识到,许多建筑商会因为这个细节而破坏它,并对他们提出霉菌/湿气索赔。我的保单有不少例外,包括一些特定的材料/系统,如EIFS。
同意其他人的意见,墙应该再厚一些。在2x6的盘子上交错钉钉似乎不值得。
史蒂夫:为什么不建两面墙呢?2x10的盘子很便宜;也许更快,但更花钱。这样你也就打破了木桥。看看木材和劳动力的价格。我可以用低于1,2 × 6的价格买到2 × 2 × 4。不过,工党可能会增加开支。
CGL是商业通用责任险,他们将其视为EIFS系统。在我看过的大多数CGL政策中,都有一个新的附加条款,禁止使用中国干墙。2x6在窗户、门和装饰方面都很有意义。成本也不会高多少。我确实喜欢双层墙建筑的想法,但成本可能太高。在我们能从估价师和房地产经纪人那里得到价值之前,我们需要保持谨慎。如果卖不出去,我们造得再好也没用。
如果你不能建一个8英寸厚的墙,它更容易建一个2x4的墙,并把2x2水平绑在里面水平,尽管先和你的电工和干墙工谈谈。