GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

AC分级问题

james_talmage|发布工业制品

我在南密歇根重新装修房子。除了现有的三层砖墙,我们已经拆除了内部的螺栓,在一层,它基本上是新的建筑住宅。拉链护套,喷沫等。我预计会相对紧张。

冷却负荷计算结果如下:

敏感:24811结构+ 4698管道+ 1461 ERV = 29518 Btuh总敏感(与.95的速率/摆动乘数-我不知道那是什么意思)。

潜在:1994结构+2899导管+ 2206 ERV = 7099 Btuh总潜在。

第一个问题:这些管道损失看起来很高吗?它们在一个封装的阁楼的天花板上方。

第二个问题:使用上述数字,AC制造商推荐4吨机组。他们把合理负荷除以0.7得到总负荷。我不完全理解他们为什么要这么做。他们假设的SHR是0.7,而忽略了计算的SHR?

也许我对其工作原理的理解是有缺陷的:如果一件设备的SHR值为0.7,这意味着它可以去除高达30%的负载水分。如果房屋的SHR较高,单位是否需要超大?一旦水分被除去,剩余的能量难道不会用来减少显热吗?还是一种设备只能移除固定数量的敏感和固定数量的潜伏?

我确信一个建议将是找到一个设备,更好地匹配负载,但我们正在使用一个高速系统的较小的管道。所以选择是有限的。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 乔恩·R||#1

    剩余的能量不是要用来减少显热吗?

    据我回忆,Manual S允许50%未使用的潜在容量被计算为合理容量。

    使用SHR时要小心——使用变频器压缩机和可变风扇时,SHR常常会随着负载的变化而发生显著变化,有时甚至会上升到接近1.0的水平。这可能是一个更消极的,而不是有点过大。

    > / swing乘数
    假设这应该关闭,容量应该调整,以适应任何不同的额定条件和你的设计条件。也就是说,一个“4吨”的额定单位在你的条件下不是4吨。

  2. james_talmage||#2

    >使用SHR时要小心——使用逆变器压缩机时,SHR常常会随着负载的变化而发生显著变化,有时会上升到接近1.0的水平。这可能是一个更消极的,而不是有点过大。

    这是为什么呢?在低负荷时,蒸发器不够冷到凝结?这只是一个两阶段,所以可能不是问题,对吗?

    1. 乔恩·R||#3

      我的猜测是,可怜的CFM/吨是为了游戏的效率评级。也许不是双速单位的因素。

      1. james_talmage||#4

        我想我有点糊涂了。

        如果SHR增加了变速压缩机,这不是更有理由不让它变大吗?(低调制==保持额定SHR)

        1. 乔恩·R||#5

          关键是要完全避免这种单位。即给定:

          a)在低于额定负载或时具有高SHR的完美尺寸的装置
          b)适度超大单位,SHR几乎是恒定的

          我把b)。

          1. Aun安全||#6

            我还会选(b)

            值得注意的是,Trane XV18/20系列除湿效果非常好,其最低运行能力(约30%的压缩机速度)。所以这样的单位确实存在。

            还有人知道任何基于逆变器的装置即使在较低的运行能力下也能很好地除湿吗?

          2. james_talmage||# 7

            SHR在各种调制甚至列出?我怎么找到它。(看着Unico线圈)。

  3. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#8

    如果你的管道是在有条件的阁楼,那么明智的和潜在的损失都是零。

    4吨的空调对于一个密封良好的6000平方英尺的房子来说是合适的大小,所以如果你的房子更小,我会买一个更好的大小。

    您可以随时调整SHR在两个阶段的单位通过设置风机的速度在每个阶段。

    由于五大湖地区夏季湿度较高,最佳设置是将湿度去除的低阶段设置为350cfm/吨左右,最佳冷却的高阶段设置为接近500cfm/吨。这些都很容易设置,但你可能要和安装程序斗争才能完成。

    P.S.确保得到一个ECM鼓风机为您的空气处理,这些消耗约1/2的权力,一个常规鼓风机,往往是安静得多,更容易调整。

  4. DCContrarian||#9

    你得到的实际SHR不是空调的属性,而是取决于进入空气的温度和湿度以及出来空气的温度。

    以下是SHR是如何发挥作用的:如果你想要达到一定的SHR,你需要什么空气流出温度来做到这一点?为了讨论的方便,我将把你的数字,未调整的29518和潜在的7099。这使得SHR略低于81%。

    你没有说什么室内温度和湿度,你的手册J假设,但让我们说75华氏度和50% RH。空气的露点是56华氏度。如果你将空气冷却到51华氏度和100%RH/ 51华氏度露点,那么每100 CFM的气流将带走2592 BTU/小时的显热,690 BTU/小时的潜热——这意味着SHR为80%。(我不会展示我在这些计算上的成果,你只需要稍微相信我一下。)在350 CFM时,总冷却量为11,487.7,这正好是Akos推荐的350 CFM/吨。(每吨500 CFM相当于54的输出温度和90%的SHR。)

    如果流出的空气越冷,SHR越低,干燥现象越严重。如果流出的空气温度较高,则SHR较高。如果流出的空气高于进入空气的露点(本例中为56F),则不进行除湿,不存在潜在冷却,SHR为100%。

    那么气温从何而来呢?空调里面有个热交换器。风扇正在引入暖湿空气,压缩机正在抽入冷媒。它们在热交换器中相遇,那里的温度将稳定在空气损失的热量与制冷剂带走的热量相匹配的地方。调节的方法是通过调节吹风机的速度。这是对暖通空调技术最有效的调整。但该系统必须合理的规模开始。

    在设计日,当压缩机连续运行,鼓风机连续运行,产生的空气足够冷以满足总冷负荷和SHR时,性能最佳。这是完美的大小。如果压缩机尺寸过小,就会产生闷热的天气。但如果压缩机体积过大,那也是个问题。小型压缩机不是连续运行,而是短周期的频繁开关。这将导致除湿效果不佳,因为在循环结束时,任何线圈上的冷凝都会蒸发而不是滴水。使用超大的压缩机,你会感到又冷又湿。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |