ACH50渗透热量损失
CZ 6a,渥太华
所以我正在研究渗透热负荷计算。最流行的配方如下所示:
ACH50 x体积(立方英尺)xδt(deg f)x 0.018 =载荷(btu / h)
所以被视为每楼的一个大房间,一个3000平方英尺的2件故事家居,带9英尺的天花板,12“楼层厚度,我们正在观察大约60,000卢比的体积。让我们在1 ACH50的一个相当紧的房子,一个-10f的设计温度为80f:
1 x 60,000 x 80 x 0.018 = 86,400 btu / h
难道我做错了什么?这甚至没有包括地下室的体积,并且在1个ACH50时,它几乎不是效率低下的模型。
答案
槊,
不要将ACH50 - 当房子用鼓风机门压抑到50个Pascals的每小时(NAT) - 在典型的平均条件的风和Delta-T条件下每小时变化时,每小时到50粒才能变化为每小时。
在气候区,ACH(NAT)= ACH50除以17(或者也许除以20)。
ACH(NAT)是一个估计。基于风和Delta-T,实际渗透率将差异很大。
考虑更合适的 - ACH(天然峰)或ACH(天然平均)。或者假设最冷的日子不太可能成为最大的日子,两者之间的东西。刮风的日子可以轻松将17-20%降低到2-3的因素。
谢谢Martin / Jon纠正我的新手错误/误会!
因此,使用1/17至1/20估计马丁提供,我的ACH(NAT)负载应左右4320-5080 BTU / H,更可信的结果!