seiyafan|发布一般的问题

我的房子一楼的墙是半混凝土半石膏板(附图)。里面已经完成了,但我不知道下部有多少绝缘材料。
我计划将Roxul Comfortboard IS (R8)直接添加到混凝土表面的外部。为了让事情更简单,我只想用聚氨酯胶水代替混凝土钉/螺丝。这个计划听起来怎么样?在做这件事之前,我还有什么需要考虑的吗?
欢迎任何建议。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    乔,
    大多数人会在这个位置使用硬泡沫(EPS或XPS),但我认为矿物棉也可以。无论你选择哪种类型的绝缘材料,以上等级的绝缘材料都必须用保护层来防止物理滥用,如压力处理胶合板,纤维水泥面板墙板,水泥板,或钢丝板条上的灰泥。

    我认为你不能用胶粘剂把矿棉绝缘材料粘在一起。我会使用TapCon紧固件来固定绝缘。这些TapCon紧固件还可以固定保护材料。

    不要忘记,您将需要金属z型闪光,使您的壁板底部和刚性泡沫/保护材料顶部之间的过渡。

  2. seiyafan||#2

    谢谢你的建议。我只是好奇金属闪光的目的是什么?排水?

  3. charlie_sullivan||# 3

    我认为胶水会很好地粘在矿棉上,但我认为矿棉会被扯开并脱落。

    是的,Z型闪光所以任何从壁板流下的水或落在绝缘材料顶部的水都从闪光处流过而不是进入绝缘材料。确保它的角度向下一点远离房子,这样壁板的底部不会坐在一个水坑里。

    我认为矿物棉在这方面的应用是一个好主意,有助于让任何水分从地面上升蒸发。

  4. seiyafan||# 4

    我明白了,所以我应该把Z型闪光装置插入墙板下面,用螺丝固定好,对吗?

  5. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 5

    乔,
    在许多情况下,摩擦本身就是你所需要的,以确保这种类型的z闪烁。

  6. seiyafan||# 6

    我有个主意,我可不可以不用闪光用泡沫喷雾来填补空隙?

  7. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 7

    乔,
    罐装喷雾泡沫不防水。这个地方需要金属闪光。

  8. seiyafan||# 8

    太好了,谢谢!