有关添加绝缘的建议,以添加壁板注销回家
嗨,我们有一个不寻常的情况,我只是想确保我不想做一些愚蠢的事情!我们有一个没有得到充分保存的日志家,所以我们最终将板块铺在两个墙壁上,以试图逮捕日志的进一步衰减。我们当时无法增加绝缘。我们最终添加了房屋顶部的房子包装,然后建造者沿着日志水平放置2×4(尽管在某些地方,但由于不均匀而进一步建造并施加壁板。木质热量不再是我们的选择,因此我们正在寻找添加绝缘以及新的加热系统。我们有一个估计,将kwikerete吹入由绝缘材料制成的腔内,因此它将是日志,家庭包,kwikreete(不同的密度),然后是壁板。出于任何原因,这听起来像一个好的或坏的想法吗?建议非常感谢!
答案
对不起,我们在纽约府!
黛比,
我从未听说过Kwikerete。网页搜索显示,这是南非混凝土材料供应商的名称(https://kwikreete.wordpress.com/)。您可以提供有关您打算使用的材料的更多信息吗?
对不起,我的意思是Airkrete,而不是Quikrete!
黛比,
空气克雷特(两个单词,不是一个)是一种易碎的绝缘,具有混合声誉。我建议你提出一个不同的计划。
最好的方法是从壁板上取下压板,并安装刚性泡沫绝缘层的厚层(或层),然后是通风的雨纹隙和新的壁板。
感谢您的建议。不幸的是,这不是一个选择自两年前刚刚上升的选择......
黛比,
可以在这种类型的空隙中安装密集包装的纤维素。唯一的问题是要填充空间的深度很小 - 因此,保温的空间并没有太多的空间。
日志有多厚,日志与房地层之间的腔有多深?
什么类型的壁板?
注意:“Upstate Ny”涵盖了我们4A到7A的美国气候区,具体取决于位置。得到了一个邮政编码?
黛比:我喜欢马丁的建议,使用刚性泡沫。我不明白为什么你无法重复使用僵硬的泡沫和雨水屏幕的董事会和板块。董事会是否被钉牢或拧紧,他们不应该难以降低和重用。
谢谢所有人。原木厚在6到8英寸之间(它们朝向墙壁的顶部变小)。日志和壁板之间的腔并不是很大,但由于墙壁不均匀 - 从1“在底部到8”在一些地方的顶部。也许平均3-4“....
邮政编码14850.这里很冷!