致力于危害日志的良好和有弹性的方法是什么?
我最近在佛蒙特州中心审核了一个日志家庭(气候区6)。不出所料,它真的很泄漏(19ACH50)。客户愿意对耐候家庭相当深入,我们都同意合理的方法似乎正在建设现有日志的2倍墙壁,并填充螺柱海湾,包括新的空间数量螺柱墙。如果内部空间的失落是可接受的,我更愿意将新的螺柱墙保持至少一英寸的原木。整个结构小于1200平方英尺,所以它不是一个大家,而且失去更多的内部方形镜头,而不是严格必要的可能是一个艰难的卖。
我想知道是否有人可以在螺柱墙壁后面的特定量的喷雾泡沫方面进行案例,作为连续层?超越“越来越好”,是否有最低安全金额,避免对原木面对凝结的风险?我正在考虑拍摄4“泡沫 - 2×3墙会给我一个大约1 1/2”泡沫,平均。
我在想这个吗?是否有另一种方法可以在违法前考虑泡沫?
任何建议将不胜感激。
谢谢!
戴夫
答案
戴夫,
这项挑战有两种基本方法。您可以在外部添加绝缘,或者您可以在内部添加绝缘。
我倾向于外观方法,因为它没有占用内部空间。外部方法的问题正在制造平面表面。如果原木接近共同平面,则可以使用一层外部刚性泡沫,然后使用家庭包,毛茸茸条带和壁板。如果日志远离共同平面,可以安装垂直的2x4s,小心翼翼地覆盖为共同平面,然后喷涂泡沫。
如果您必须从内部工作,您的方法将工作。如果使用100%喷雾泡沫,则喷雾泡沫的最小或最大厚度,除了产生空气屏障的最小可能之外,通常为闭孔喷雾泡沫或1.5英寸用于闭孔喷雾的最小厚度泡沫。(有关此主题的更多信息,请参阅通过喷雾聚氨酯泡沫泄漏。)
如果您想在内部使用喷雾泡沫和蓬松的绝缘(如玻璃纤维)的组合,那么您必须遵循Flash-and-Batt作业的规则。要了解有关这些要求的更多信息,请参阅闪光灯绝缘。