你好,
我正在寻找一些建议,如何最好地实现一个气密封闭。考虑到我们的范围包括覆盖整个结构的外部,我的计划是让OSB覆盖作为连续的空气屏障。我在GBA学到了很多,但可以使用一些额外的明确以下两个问题:
1)除了胶带外,还有什么产品可以用来密封OSB护套之间的接缝?胶带很好,但是很贵。
2)用什么产品或产品组合密封OSB护套与混凝土基础墙之间的空间最好?我知道用垫圈会更好,但不幸的是机会已经过去了。唯一能把泥基和混凝土基础墙分开的是格蕾丝·维科尔的作品,背面还在。
提前感谢您的帮助!
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
格雷戈里
如果你的OSB已经安装,空气密封的最好方法是胶带接缝。这是一篇关于磁带的文章的链接:回到后院磁带测试.
如果您还没有安装OSB,您可能已经考虑在OSB和框架之间使用填缝剂。但是你的OSB已经安装好了。
虽然我不认为你会节省任何钱比胶带,另一种方法值得考虑的是使用可喷涂填充物(欧文斯科宁能源完成或可耐福生态密封)在内部。下面是一篇相关文章的链接:空气密封与可喷填缝.
为了密封泥浆和混凝土地基之间的裂缝,最好的产品是Siga Wigluv这样的高质量胶带。第二好的方法是用高质量的填充物如硅树脂或聚氨酯填充物来填塞内部的裂缝。
《GBA》的读者注意:开发空气密封计划的时间是在建造开始之前,而不是在你的墙壁已经被框架和护套之后。
谢谢你体贴的回复,Martin。你是绝对正确的-开发一个空气密封计划的时间是在施工开始之前!话虽如此,当你的建筑商并不是100%地支持你,而房主又要同时兼顾日常工作和家庭时,“美好的拥有”就像空气密封一样迅速地落到了一边,这令人感到谦卑!我去了,并购买了3M全天候胶带8067,聚氨酯嵌缝,和支持棒。谢谢你的建议!
另一个我想问的问题是我们房子的正立面,我们的框架工人将在框架的内侧安装剪力墙,因为有一个大的门廊与房子相连。正立面的内部剪力墙将被地板、天花板搁栅和内墙打断。这将使它难以保持连续的空气屏障。不幸的是,切断门廊对我们来说是不可能的。什么是密封住宅正面空气的最佳技术?有人有这种情况下的空气密封细节吗?
格雷戈里
我不太明白你的问题。但最简单的方法是将边缘托梁区域附近的天花板部分打开,用闭孔喷雾泡沫喷涂边缘托梁区域,将一楼的空气屏障与二楼的空气屏障连接起来。