GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

空气密封没有改善鼓风机门测试结果。为什么?

查尔斯哈拉莱|发布了能源效率和耐用性

我最近空气密封和绝缘我的房子如下:

1)空气密封40座嵌入式罐;
2)空气密封所有主要的阁楼渗透;
3)喷雾泡沫所有地下室和爬行空间窗台;
4)将所有阁楼绝缘层压在50r

后测试和预测试的鼓风机门测试结果是相同的。这是怎么发生的?

替代重新测试方法没有改变这一结果 - 没有检测到改进。能源审计员无法解释它。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    查尔斯,
    以下是一些可能的解释:

    1.鼓风机门测试未正确执行,结果是不准确的。

    你的空气密封努力是邋..

    3.您的空气密封努力非常出色,但您尚未找到的热封中有一个怪物洞。

  2. 桑尼特议员||#2

    查尔斯,

    首先,您的#4不一定有助于空气密封。
    此外,类似于马丁与他的#3说的:听起来你的泄漏是与你密封的地方不同的地方。肯定是,还有许多其他渗透地点而不是你提到的地方。

  3. 大卫梅兰||#3

    鼓风机门引导空气密封没有替代品。您可以通过加压或减压,找到漏水,找到泄漏,密封它们,并确认压力计表现出减少的情况。我已经完成了预先和帖子对没有这样做的人员的测试,他们往往没有得到太大的改进。就此而言,没有扇子跑自己的风扇,我不做多少钱。