空气密封没有改善鼓风机门测试结果。为什么? 查尔斯哈拉莱|发布了能源效率和耐用性在2014年1月3日04:37 AM 我最近空气密封和绝缘我的房子如下: 1)空气密封40座嵌入式罐;2)空气密封所有主要的阁楼渗透;3)喷雾泡沫所有地下室和爬行空间窗台;4)将所有阁楼绝缘层压在50r 后测试和预测试的鼓风机门测试结果是相同的。这是怎么发生的? 替代重新测试方法没有改变这一结果 - 没有检测到改进。能源审计员无法解释它。 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 鼓风机门测试结果 如何根据鼓风机门测试结果计算渗透热量损失? 磁带测试结果 干墙会如何影响鼓风机门测试结果? 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2014年1月3日04:40 PM|#1 查尔斯,以下是一些可能的解释: 1.鼓风机门测试未正确执行,结果是不准确的。 你的空气密封努力是邋.. 3.您的空气密封努力非常出色,但您尚未找到的热封中有一个怪物洞。 桑尼特议员|2014年1月3日05:00 PM|#2 查尔斯, 首先,您的#4不一定有助于空气密封。此外,类似于马丁与他的#3说的:听起来你的泄漏是与你密封的地方不同的地方。肯定是,还有许多其他渗透地点而不是你提到的地方。 大卫梅兰|2014年1月3日10:04 PM|#3 鼓风机门引导空气密封没有替代品。您可以通过加压或减压,找到漏水,找到泄漏,密封它们,并确认压力计表现出减少的情况。我已经完成了预先和帖子对没有这样做的人员的测试,他们往往没有得到太大的改进。就此而言,没有扇子跑自己的风扇,我不做多少钱。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
查尔斯,
以下是一些可能的解释:
1.鼓风机门测试未正确执行,结果是不准确的。
你的空气密封努力是邋..
3.您的空气密封努力非常出色,但您尚未找到的热封中有一个怪物洞。
查尔斯,
首先,您的#4不一定有助于空气密封。
此外,类似于马丁与他的#3说的:听起来你的泄漏是与你密封的地方不同的地方。肯定是,还有许多其他渗透地点而不是你提到的地方。
鼓风机门引导空气密封没有替代品。您可以通过加压或减压,找到漏水,找到泄漏,密封它们,并确认压力计表现出减少的情况。我已经完成了预先和帖子对没有这样做的人员的测试,他们往往没有得到太大的改进。就此而言,没有扇子跑自己的风扇,我不做多少钱。