空气密封办公室棚和空气交换 Mikeysp.|发布了一般的问题在2019年3月16日上午10:20 你好。我的儿子和我正在建立一个低预算10 x 12办公室为他棚。它将是我们使用的细节的紧密装配。确保他有新鲜空气交换的实用方法是什么?循环计时器上的浴缸?其他?记住…。预算很低 谢谢你。 -麦克风 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 多层殖民地的空气交换 我计划为我家的空中交换系统 无管空气交换 新建筑密封爬行空间R值和空中交易所问题 答案 Mikeysp.|2019年3月16日03:03 PM|#1 我想出了他办公室的空气交换的想法。由于他的方形镜头是120英尺SQ(10x12建筑物)。每人使用2003年ASHRAE 62.2的7.5 CFM加上每100平方英尺的1 CFM。通常会有1或2人,偶尔将3-4人。我以为一个20cfm的粉丝就足够了。2 x 7.5 + 1 = 16 CFM。关于如何在下面的绘画中的想法。 谢谢你的批评,建议。 -麦克风 专家成员 Zephyr7.|3月16日2019 06:39 PM|#2 对于像这样的简单结构,房间两端的一对通风口,一个高,另一个低,可能提供足够的通风。将阻尼器放入其中并适应您的偏好。你真的不需要一个花哨的活跃系统。无源通风口在这里便宜,简单,可靠。 账单 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
我想出了他办公室的空气交换的想法。对于像这样的简单结构,房间两端的一对通风口,一个高,另一个低,可能提供足够的通风。将阻尼器放入其中并适应您的偏好。你真的不需要一个花哨的活跃系统。无源通风口在这里便宜,简单,可靠。
账单