GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

Airsealing一kneewall

NickBrody|发布一般的问题

我一直在努力寻找解决绝缘问题的方法。我有一艘海岬船。膝关节的外部是用玻璃纤维覆盖的开放隔间。我想把玻璃纤维密封起来。通道很窄,我不能带大块的泡沫板进去。有什么建议吗?像Thermawrap这样的东西似乎是一个完美的解决方案,但它非常昂贵,几乎不可能找到。一个灵活的包装将允许我包装天窗太(也开放的螺柱隔间)。

区域5

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    Zephyr7||#1

    我用硬质泡沫板隔热了一个类似的空间。我把这些部件分成大小可控的面板,然后用螺丝和塑料“绝缘垫圈”把它们钉起来。我用罐装泡沫堵住了缝隙。这很乏味,但很有效。

    如果你只是想在蝙蝠后面装上某种空气屏障来限制对流,从而导致R值降低,那么你可以尝试用一些室内包装材料。

    比尔

  2. 杰森。||#2

    室内包裹和胶带可能是便宜又简单的方法,但这并不能解决披肩的所有问题。我的处境相同。

    //m.etiketa4.com/article/insulating-a-cape-cod-house

    我不想这么说,但把泡沫喷在屋顶甲板上通常是最有意义的。如果你足够幸运,在气候区3或以下,去高密度纤维素和蒸汽扩散出口的脊。

  3. NickBrody||#3

    谢谢你,的人。
    使房间上方的屋顶隔热是不可能的。这所房子相对较新,我不打算开放屋顶空间。我也关闭了地板搁栅之间的空间。我可能要做泡沫板。