马修Kelch|发布工业制品

我遇到了Airzone zb系统。这看起来是一个相当复杂的管道分区系统,能够与三菱空气处理程序集成,并控制多达两个阶段的辅助热。乍一看,Airzone可能是大金DZK系统控制系统的OEM。

有谁在GBA有任何经验与这个系统?我对三菱系统的管道部分很感兴趣。考虑到这是在三菱网站上列出在美国,这看起来是三菱批准的一些事情,所以没有保修问题担心以后的道路。

文件显示,该系统支持区域阻尼器的完全比例控制(不仅仅是开/关),并能够根据每个区域的加权需求控制空气处理器的风扇速度。

我还没有为Airzone在美国找到任何经销商。我确信这是一个昂贵的系统,但我知道没有任何其他现成的解决方案。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 伊桑福利||# 1

    我不太清楚美国的情况,但在加拿大的安大略省,你可以打电话给Mits Air公司的Rob。我相信他们对这个系统有一定的经验。

  2. 乔恩·R||#2

    值得调查。很容易证明,一个热/冷的固定比率的系统通常会有一些不舒服的房间间的温度变化。