对不起,如果这是一个重复问题。我尝试在论坛中找到答案,但不成功。

规划在芝加哥地区完成地下室。家庭10岁,外部地下室墙上有2英寸僵硬。我需要隔离内饰吗?如果是的话,我是刚性泡沫吗?

谢谢!!

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    极性,
    芝加哥在气候区5.在5区,大多数建筑规范需要最少的R-15地下室壁挂保温。您的2英寸的刚性泡沫具有R-8至R-10的R值,具体取决于使用什么样的刚性泡沫。这不足以满足代码。

    我建议您通过在内部的刚性泡沫中添加另一个英寸或两个刚性泡沫来提高您的地下室墙的R值。有关此工作的更多信息,请参阅本文:“如何隔离地下室墙。”

    如果您确定完全安装外部刚性泡沫,并且外部刚性泡沫从墙壁的顶部延伸到基础上,则可以使您的地下室壁保持足够温暖并足够干燥您要考虑与玻璃纤维毡的内部的绝缘墙。如果您对风险有很高的胃口,您可以做到这一点。我在这个问题上保守了,所以我会坚持僵硬的泡沫。这将减少水分积累和模具的机会(与使用玻璃纤维毡相比)。