GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

另一个大教堂天花板1.5“通风口,5英寸的封闭细胞,然后......

汤姆惠勒|发布了一般的问题

我正在接近完成我的网站建造挡板从拱门到山脊。然后我在天花板中获得约2LB闭孔+/- 5英寸的绝缘引用,以实现与围兜相同的价格。

我可以在5英寸的泡沫之后放置密集的包装纤维素(目前的总深度〜10.5英寸)吗?我曾在蓬松的东西上进行过通风屋顶,但你觉得怎么样?

用蓬松的,我将使用16“O / C垂直的2×4来加深腔,并使用Polyiso板在最终完成下空气密封。

如果我做喷雾泡沫,我仍然需要担心最终完成下的空气密封吗?

谢谢

答案

  1. 专家成员
    达娜·迪斯特||#1

    “安全”的纤维绝缘量取决于您的气候区,但用5英寸的封闭细胞(R30-R35)和5.5英寸的纤维素(R20-ISH),超过60%的总R是空气 -不可渗透的泡沫,在IECC气候区1-7中完全安全,可能是大部分区域8。

    根据您的气候区域,您可能想要拨回昂贵的泡沫并使用更多的光纤R,特别是如果它是损坏的HFC吹过2LB泡沫,那么即使是HFO吹泡沫是绿色的:

    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/csmp-insulation_090919-01.png.

    但是你不希望箔面对内侧的聚四诺,因为它产生了水分陷阱。2LB泡沫的5“的蒸汽渗透率为约0.2倍,II类蒸汽滞后的更紧密的末端,箔面泡沫小于0.05倍。纤维层中的任何水分需要很长时间才能使其成为通过0.2烫发泡沫回到通风通道中的方式,基本上没有什么可以从泡沫侧面取出。

    内侧气密性的紧迫性取决于外部泡沫r到总r的比例,以及您的气候区,所以......

    ......什么气候区?

  2. 汤姆惠勒||#2

    多么尴尬......威斯康星州北区7区。