无条件阁楼注册的任何逻辑原因?

J. Gaub.|发布了机械

我正在帮助朋友将季节性物品移动到她正在进入的租赁房屋的无条件阁楼(第5A区),我感到震惊地看到阁楼的地板上。翘曲热量,如果如果是散热或冷空气返回,则不确定,但有任何原因是在无条件的阁楼中?
房屋年龄较大,并用新的直接发泄丙烷炉进行了改造和更新,他们目前正在绘画和修复本月末。她知道他们正在计划春天的新屋顶,而其他修复器并不确定细节。我建议她确保浴室风扇发泄进入阁楼的是他们计划的修复程序之一,但我不确定在登记册上建议她。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    J. Gaub,
    我不确定你的意思是一个“管道通风口”,但听起来你的声音是描述地板寄存器或格栅。

    你是对的:在通风,无条件的阁楼中,不应该有任何理由成为地板寄存器或格栅。然而,在跳到结论之前,您需要进行一些调查。这个底部寄存器是否连接到管道?什么类型的管道?是否在过时的物品上被关闭并密封?还是连接到强制空气系统?

  2. J. Gaub.||#2

    谢谢,是的,我的意思是注册。生活在一个没有寄存器的房子里,正确的词不会想到。
    关于它的好点可能是从过去的翻新中过时。我会回去转动炉子,所以它正在运行,看看它是否正在移动任何空气。