适当处理淋浴/浴缸壁与致密包装纤维素相邻?

Stuart Friedberg.|发布一般的问题

气候区4C海洋,规划新建。

规划典型的R-26外墙部分:纤维水泥壁板,1x下载毛刺,3“8PCF岩棉,胶带护套(初级空气控制和WRB),2x4带3.5pcf纤维素,1/2”石膏板。

与外墙相邻的室内高湿度区域,如淋浴间,应如何处理?

电流计划与外部相邻的浴室壁是净纤维素的2x4负载轴承墙,留下1/2“石膏板,并框架额外的2倍管道墙壁。特别邻近淋浴/浴缸,框架2x4配管壁(在该特定区域中没有废物管线,因此不需要2×6),1/2“水泥背板,施加的盘膜和瓦片。但是,我们没有计划一直到天花板的瓷砖或延伸膜,更小。已经质疑将渗漏墙壁(和天花板)的上部(和天花板)的智慧受到质疑,特别是在纤维素附近。

淋浴区不是桑拿或全蒸汽室(通常推荐的全壁加上天花板和瓷砖),但我没有足够的经验来判断来自这种情况的蒸汽驱动器的风险。假设长热能和水浪费淋浴。当外墙部分理论上是最终能够在外面烘干的时候,这不是我想依赖于当地的6个月潮湿季节的东西。

淋浴/浴缸区域可靠近浴室的其余部分,这将通过HRV耗尽。

期权是:
1)别担心;纤维素可以处理穿过壁的非平铺部分的蒸汽。
2)将膜一直延伸到天花板。
3)在这些地区使用岩棉而不是密集的纤维素。(尽管这显然一点也不影响水分的渗入量。)

我假设纤维素截留网根本不是蒸汽缓凝剂(甚至不是“智能”)。

建议吗?建议吗?

答案

  1. dorsett.||#1

    有了雨幕,即使在室外温度40华氏度,露点悬挂在30华氏度以上的几个月里,干燥速度相当缓慢,外壳还是会向外干燥。

    在蒸汽淋浴房中的2米米聚乙烯等类似的东西。在约0.15的蒸汽渗透率下,它是一个非常紧密的II类气旋延迟器,但仍然不是真正的蒸气屏障。

    纤维素比岩棉更容易保护护套和结构木材。

  2. Stuart Friedberg.||#2

    将聚乙烯放在石膏/水泥板和管道壁螺柱之间?它应该延长墙壁的全部高度(包括用水泥板内部的膜的区域)吗?

  3. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#3

    斯图尔特,
    我赞成在浴缸/淋浴区设置一个一直到天花板的蒸汽屏障。它应该在纤维素网和管道壁钉之间。任何一种聚乙烯或不透气膜都可以。