我的矿平调制或短骑行吗?
你好-首先,这个网站是一个不可思议的资源。我自己做的大部分研究是给我40年代的家加4条迷你劈叉。这主要是空调和热的肩膀季节,因为我们真的喜欢我们的1管蒸汽热(尽管老锅炉)。我用了2台富士通(不是XLTH)冷凝器,每个冷凝器有两个头。每层12k(开放式厨房、楼梯顶部、阁楼游戏室),主卧7k。
家用已经用新的窗户改装了椽子的开放式电池,在墙壁中吹入墙壁等......所以绝对是在它的年龄的更严格的一面。
AC在上个星期的热浪中工作得很好(波士顿)。我们现在晚上的温度都降到了40度,所以我一直在努力让温度保持稳定。通过调整偏置温度传感器设置,改变设定的温度设定点和风扇转速,它可以让房子在白天和晚上都精确地保持在71度。楼上的温度有时可能会高1度,而与mini split相反的客厅可能会低1度。我在周围放置了4个ecobee传感器,这样我就可以得到一致的温度读数。
我一直在阅读短暂的骑自行车,运行时间,我不确定我是否骑自行车。像这样的声音只能用有线恒温器真正固定在这些单元上。单位顶部的空气温度可能高于室温 - 不是巨大的挥杆。
所有单位都表现出这种行为:
低CFM始终运行(传感TEMP)
压缩机踢了
热量开始散发/风扇启动
加热时间:30s-1分钟
热量逐渐减少的
回到低CFM
每5-10分钟重复一次。
从我读过的各处,似乎他们应该运行更长的时间?
有一个“高绝缘”的设置,不确定我是否符合这个条件。
或者这只是肩部季节的迷你分裂的缺点吗?
谢谢,
凯文
回复
2吨2区富士通压缩机在47F时的最小调制输出为~7000 BTU/hr, (http://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/24RLXFZ.pdf)当它更温暖的时候(过去一周的大多数小时)更高,甚至更高。
当热负荷小于~7K时,无论如何都要占空循环压缩机,平均效率很差。所描述的循环行为听起来像是10-20%的占空比,但如果你将其扩展到10分钟的循环,温度超调将会很大。当它只是在命令
你也可以通过完全关闭一个机头,让一个机头(通常是较低的地板机头)承担整个房子的负载,并容忍地板到地板的温度不平衡,来减少压缩机循环的次数。
我不熟悉富士道的“高绝缘子”模式,但绝对值得一试。“高绝缘材料”没有明确的含义,但日本的平均家庭绝缘水平(在设计的情况下)远低于您所描述的改造措施。我怀疑以这种模式,它会自动提供更高的温度滞后,以更长的开启时间越来越多,并且可能智能地仅在显着的关闭时期而不是连续地样的空气温度,这对于运行效率来说是良好的。如手册的第34页(PDF分页)所述:
"10)隔热条件(建筑隔热)
隔热条件根据已安装的环境而不同。
标准绝缘“00”允许系统快速响应冷却或加热负荷
的变化。高隔热“01”是指建筑物的隔热结构高而时
不要求系统快速响应冷负荷或热负荷变化。
选用高绝缘“01”;
启动时防止过热(过冷)。
所有房间温度控制设置(功能30,31,92,93)将重置为无校正[0.0°F
(0.0°C)]。
(...工厂设置)“
https://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/DTR_AS115E_01--ASU9-15RLS3_H1.pdf
所以这听起来就像你不得不忍受与你的生态蜜蜂测量值不匹配的温度数字,只是把它上下颠簸以保持舒适,但它可能会更少的循环。
谢谢你提供的信息,戴娜。很有帮助。
我的最小调制输出是由我的压缩机还是机头决定的?我有3个头连接到2x 24k压缩机目前在热模式。我的最小输出不是14k吗?我自己做了一个manJ,不确定它有多准确,但我想出了3万冷却,55k加热1800平方英尺(忽略完成的阁楼)。不知道在40度的夜间温度下每小时会有多少。
当然,现在是75度,所以我必须计算下次寒冷时每小时循环多少次,我会更新这个线程。我喜欢你只在晚上运行楼下的单位。
我曾经尝试过高绝缘模式,但它不能让它在晚上保持足够的温暖,但那是在我弄清楚设置点有多远之前。我得再给你一次机会。其中一个单元需要8度偏移。
在遥控器上设置这些函数的过程是如此糟糕。
富士通应该真正的团队与花式冰球,Sensibo,空气巡逻等,以允许2路通信之间的温度调节冰球和头部单位。这样它就不只是开/关,调整温度等,但将真正允许它适当地调节。你有这方面的经验吗?
再次感谢。
据我所知,富士通的“高绝缘”模式不影响低负载条件下的短周期。它唯一的作用是在解冻周期。许多微型分离热泵系统在除霜周期后自动将压缩机提升到全速,以便在除霜周期中大量热量丢失而没有被替换(推测)后迅速提高室内温度。然而,有了高效的外壳,这些除霜周期几乎不会在雷达上显示为内部温度的一个光点……所以在解冻之后,加速压缩机的速度来“给我你所有的东西,斯科特!”是完全没有必要的。由于采用了“高绝缘”功能,解冻后的坡道减少了。不过,举例来说,对于我工作过的所有房子来说,它仍然是多余的。富士通真的应该建立他们的系统,遵循他们的正常操作序列,从解冻出来,压缩机上升到20%,启动,然后系统决定缓慢上升或下降。
您在自己的系统中看到的是典型的富士通和三菱,也许还有其他MSHP制造商。控制逻辑应该由mfr的改进,但没有什么你可以做,除了手动打开/关闭在这些日子(如Dana提到)提高效率。
谢谢你约翰。我昨晚试着把它切换到高绝缘模式,也没有注意到有什么不同,所以这更有意义。看起来我每小时骑10次车(45-1分钟,4.5分钟)。我有一个蹒跚学步的孩子,我的妻子在家工作,所以我们需要每周7天每天71小时。我昨晚只使用了楼下的设备,虽然它昨晚只有60多度,但效果很好。
我想到了一个解决方案:结合Sensibo远程/恒温器、ecobee无线传感器和IFTTT(基于网络的触发系统)。大概是这样的。
设置最小分割到80度,但最低风扇。
使用ecobee无线传感器的平均值进行房间温度传感(或者仅仅是传感器遥控器,但必须有视线单位)。
在ifttt中创建配方“如果ECOBEE TEMP丢失在71以下,请打开迷你拆分”。如果高于73以上,请关闭拆分“...或切换到交流模式!
这将限制骑自行车到家庭的实际热负荷,迫使更长的运行时间,提高效率。不幸的是,IFTTT只能在2度的增量下工作,所以你可能不得不忍受更大的温度波动。你也会经常听到哔哔声。
您还可以将触发器设置为今天的80度预测,因此“如果今天的TEMP预测高于75度,关闭单位”。
很多的可能性。
或者只是购买有线控制器并雇用电工......
只给我2美分,谢谢!
“我的最小调制输出是由我的压缩机还是机头决定的?”我有3个头连接到2x 24k压缩机,目前处于热模式。”
除非你有一个非常大的无管道头,最小输出限制是在压缩机。当只有一个头需要热量时,它将占用压缩机输出的100%,当负载小于压缩机输出时,它将不得不上升到远远高于头的最小调制水平,而不是与房间负载进行调制。
我现在了解到你们有两个24K压缩机,每个2个头(总共4个头)?在每台压缩机6.8K时,+47F时的最小输出将是13600 BTU/hr,当它在50 out时,它将是15K+。
有时最好使用一个压缩机来支持3-4个头而不是两个。3吨4头富士通AOU36RLXFZ的最小输出是11K @ +47F,这比一对2吨的13.6K调制净空要多一点。
因为我只有一个单位在一楼,我将尝试通过加热的单位/压缩机,并希望热量在接下来的几周均匀上升。
在这种骑行模式下运行这个有什么大概的成本吗?如果是2.3千瓦时,每小时加热10分钟,有效是2.3千瓦时的1/6(不包括头风机等)吗?@ $。20千瓦时,一天24小时运转大约2美元?
只是想和我的锅炉使用情况做个比较。
在低占空比开/关的骑行模式下,当室外温度达到45华氏度或更暖和的时候,你仍然可以获得2.8-3的COP(但不是稳态4+)。粗略地比较一下,假设每千瓦时消耗的热量约为10,000 BTU(略低于COP 3)。一旦温度足够低,占空比超过50%,并稍加调制,它的使用效率甚至可能会上升,即使在室外温度较低的情况下,稳态效率会稍微低一些,因为那里有足够的负荷来做到这一点。在+45华氏度下运行高占空比的无导管系统,在其最小调制电平或接近最小调制电平时,其COP为4或更高,但当室外温度为30华氏度时,COP降至3-3.5左右,在室外温度为20华氏度时,中高速COP降至2.5左右。具体细节会因型号、制造商、制冷剂充注量、室外露点等而有所不同。在45华氏度以上,没有解冻周期可言,但在长时间的待机间隔期间,由于缺乏负荷,实际使用效率受到了影响。
对于锅炉,你必须通过源燃料的BTU含量x效率来计算,然后将其折算为分配和备用损失,以及泵和控制等的剩余电力使用。这不是一个简单的模型,但以类似的方式测量燃烧器的占空比将是一个很好的开始。锅炉的类型和尺寸也很重要(很多)。一个合适尺寸的调制式冷凝燃气锅炉的待机损耗很小,而3倍大的铸铁燃油怪兽维持在140华氏度的低温,在待机+分配损耗上消耗的能量超过一半。
每天每小时的负荷曲线都会有所不同,因此实际的比较应该简单地归一化为美元/百万BTU(美元/MMBTU)。假设在温和的户外天气下,低占空比无管道运行,以20美分/千瓦时的价格提供10,000 BTU/kwh,即0.20美元x 1000,000/10,000 = 20.00 MMBTU。
在mod-con锅炉中以95%的效率燃烧的50美元/热气体将是1.50美元x 1,000,000 / 95,000= 15.79美元/ MMBTU,当你考虑泵送和分配损失时还要多一点。
$ 2.75 /加仑#2油以85%的效率燃烧高质量锅炉费用$ 2.75 x 1,000,000 /(0.85 x 138,000)= $ 23.44 / mmbtu,如果它运行至少30%的占空比,但在10%的占空税循环高待机和分配损失使其更接近30美元/ mmbtu,有时更多。
嗨,黛娜。谢谢这些细节,非常有帮助。
我有一个192K输入NAT气体蒸汽锅炉,输出152k输出(82%)。这是旧的,符合Masssave早期更换的资格(无论是什么都在脱离)。
下面是我从ecobee运行时得到的一些额外的数据点。
在10月份,我平均每天使用12个硬盘(基数65),平均每天燃烧1.45小时……约280K BTU,或11,600 BTU / h。在很长一段时间内,我想象皮卡/管道损失将达到25%或更多。这将使我在8500 BTU/hr或更少,这取决于一天,所以我认为这验证了你的观点,在7000 BTU/hr的短周期。
相比之下,在1月份,每天使用40个HDD,平均燃烧时间为5.17个小时- ~1,000,000 BTU/day - 41,000/hr,每天循环14次。再次强调,不是热损失而是锅炉燃烧时间。住宅面积1812平方英尺,不包括地下室和半成品阁楼空间。
粗略计算一下:82%的锅炉每10万锅炉消耗82000k BTU。在肩季再减33%的损失,可能会留下55K净收益?(1,000,000/55,000)*$1.50 = $ 27mmbtu ?
我将使用一楼(1)10K头来测试这一秋季。当它不能保持二楼温暖时,我们将切换到散热器。除非你能想到其他任何我应该考虑的呢?
所以,仲冬的热负荷粗略计算…
以5.17小时/天的152K输出燃烧器把785,840 BTU/天进入加热系统,在一个40 HDD天。
也就是785,840 / 40= 19,646 BTU每度天,也就是(/24=)819 BTU每度小时。
波士顿的99%的设计Temp是Logan Airport的+ 12F,但在128内部的大多数地点进一步从水中有点冷却 - 让我们称之为8F。
推定的加热/冷却平衡点(硬盘底座)为65°F,因此使用外部设计温度为+ 8F,您有57F的加热度。
因此,室外+8华氏度的隐含热负荷(包括分配和待机损耗)不可能超过(考虑到超大尺寸因素和低于25%的占空比,即使在更冷的月份,也几乎肯定会显著低于):
57度x 819 BTU每度小时= 46,683 BTU / HR。
如果这是真的,那么对于一个紧凑的1812年的房子来说,这个数值已经相当高了:46,683 / 1812 = ~26 BTU/每平方英尺。如果地基没有隔热,最合理的紧凑的2x4框架房屋的温度约为20 BTU/ft @ 0F(65摄氏度),如果地基密封和隔热,则接近15 BTU/ft @ 0F。我敢打赌你的真实负荷不足40K。
锅炉房在严冬的时候舒适温暖吗?它通常是有旧蒸汽系统的房子里最温暖的房间,这表明燃料使用calc的热负荷会比Manual-J高一些。
每个Aou24RLXFZ(非XLTH)适用于24,000 BTU / HR @ + 17F。如果头部有足够的容量,它很可能会在户外户外加热整个房屋。只要压缩机保持上方,ASU12RLFS都适用于13.5 KBTU / HR,9 rlf适用于10.2k,每一个7rlf都是8.1k的好。你提到了两个12 rlfs和7rlf,它增加了高达约35k的热输出。
即使第四个头是另一个7RLF(你说过它是什么吗?),那将使你的43千btu /小时,我相当肯定,一对AOU24RLXFZ仍然可以跟上@ 0F户外。
不要害怕运行他们整个冬天-作为使用的效率蒸汽锅炉与所有它的分配损失是相当糟糕的。当室外温度低于20华氏度(或在其他较低的温度下)时运行蒸汽锅炉可能会更便宜,但波士顿1月份的小时平均温度接近30华氏度,对于AOU24RLXFZ来说,这是一个合理有效的运行温度:https://weatherspark.com/y/26197/average-weather-in-boston-massachusetts-united-states-year-round.
在30华氏度下,你的加热温度比65华氏度低35度,或者热负荷略低于35 x 819= 28,665 BTU/hr。对于一对24RLXFZ来说,这已经是足够的负载了,但在30华氏度下,只比两架最大容量的一半多一点。附近的甜点,甚至与系统运行他们都应该是调节舒适和几乎不断在低中速平均冬季室外温度,平均交付警察~ 3范围内,直到负载很低,一个或两个压缩机循环开/关。你只需要在平季时关闭一个。
另一个从原始热负荷计算中得出的数据点:在+47F时,你有18个加热度,负荷略小于18 x 819= 14,742。最小调制输出@ 47F是6100 BTU/hr,或12,200 BTU/hr对。意味着在47 f仍然足够的总负载调制的大部分时间保持在非常高的效率,所以当室外温度也开始持续低于47 f(约12月初到3钟,几周在两端)运行效率比运行一个,它们将假设热负荷在两者之间合理平均分配。
哎哟!在这里,我认为我已经做了一件不错的工作,改进了我的信封(新窗户,一楼的墙壁被风吹进来,开在椽子里的牢房),以克服我的旧锅炉。管道都是绝热的,我增加了主通风口,使整个房子的温度均匀。我也不想放弃
这让我大开眼界。我用你的BTU/degree hour计算了一些1月份的最新数据,得出了725 BTU/degree hour。Ecobee只存储一个月的数据,我丢失了很多数据,所以这是最近的。
1812平方英尺是2个主楼层。阁楼里有一个额外的230平方英尺(有了第四个12k头),有一个散热器,但通常永远不会开心...孩子太年轻了,我用办公室可能每月一次,所以我只是打开它如所须。布鲁克林,马址。
地下室面积近1000平方英尺,未完工,比地面高出1/2,一端有一堆替换的窗户。天花板上还有两个关闭的散热器。锅炉房/地下室在冬天绝对不是80华氏度,我猜是温暖的70华氏度。
我想我测量的真正的散热器EDR下降到303平方英尺。我们在里诺丢了几个拉德,地下室和阁楼都关闭了。这让我接近72k(303*240) +这些天steam使用的拾起系数,我看到的是0到33%。无论如何,散热器在100K以下,不受任何热量损失。所以我至少是超大的2倍。
我挖掘......回到分裂。一楼头部是12k @ 875平方英尺(办公室添加了返回)。第二楼走廊的顶部是另一张12k @ 575平方英尺的卧室,而且为Master @ 230平方英尺的7k。阁楼是230平方英尺,也有一个12k头(很少使用)。
那么,一个冷凝器的12k + 7k是什么,另一个冷凝器上的12K在整个冬天都会让我加热我的家?从9 / 14/16-9 / 17/17我使用1492 - (12 * 22 = 264家庭加热)= 1228暖。
再次感谢你的帮助,丹娜。这非常有见地。
凯文
如果地下室墙体没有绝缘并且在没有散热器的70倍的70F上沿着沿着散热器的巨大泄漏。典型的100岁历史的Fieldstone基金会的全组装R值约为R1.5-2,(U0.33到U0.50的U0.50的U-Form)的典型浇注的混凝土基础R1-R1.5(U0.67- U 1.0)。假设一个25'x 40'矩形(= 1000平方英尺)你有130'的周边,如果一半高于等级称为曝光4',对于520平方英尺,较少说70平方英尺的窗户和门为450'上面的墙壁。假设最佳u0.5(最低热量损失)和室内到室外的(70f-8f =)62f三角洲,只是进行的损耗下墙是:
U0.5 x 62F x 450'= ~ 1400btu /hr
有了更好的数据,使用725 BTU/ degree-hour和57 heating degrees,整个房子的负荷@ +8F是~41,325 BTU/hr。所以地下室墙壁的损失大约是整个房子损失的1/3 (!)
如果你不开锅炉,它会比地下室的70华氏度冷得多,这些损失会下降到45-50华氏度,在+8F的一天,delta-T ~37F而不是62F,壁损失U0.5 x 37F x 450'= 8325 BTU/小时。
这意味着迷你分路只需要支持41,325 - 8,325= 33,000 BTU/hr的峰值负载
对于每平方英尺约为18 Btu / HR的空间,仍然意味着一个无人命的地下室。如果基底壁与连续泡沫的R10绝缘(Code-min现在R15),即使在70F下的基底巡航,也将使14K损耗降至约3K,而不是45F。随着墙壁的绝缘和气密,锅炉加热房屋锅炉上的占空比将下降,但地下室的温度可能会增加至少3-5°F,使地下室也使得房屋中最温暖的地方即使没有地下室散热器运行。因此,如果绝缘和空气密封地下室再剥离负载(可能会),锅炉会看到34,000 btu / hr的载荷(其中一些寄生),但迷你分裂只会看到28-的负荷30,000 BTU / HR,更像是每平方英尺预期范围的〜15 btu / hr。
与隔离地基一样明显有益的是,当地基的一半以上是合格的,而且地下室有一个超大的锅炉,在目前的项目中,我不认为这项工作会通过MassSave得到补贴。
理智检查:725 BTU /学位小时是(x 24 =)每年17,400 BTU。如果您刻录了1228个Therms @ 82%效率,它将0.82 x 1228 =〜1007 Therms或100,700,000 Btu进入房屋,其每度日为17,400 BTU意味着100700,000 / 17,400 = 5787 HDD季节,这是一个可靠的号码布鲁克林。Brookline的气象站kmabrook33在2016年6月1日开始的12个日历月份记录了5283个HDD65,该月在5787 HDD65的燃料使用估计的10%以内。其中一些年度天然气使用可能会去热水和/或烹饪(?),82%的燃烧效率可能有点乐观。冷却/加热平衡点可能也是65F的几度。无论哪种方式都是右球公园。
假设您单独使用迷你分裂加热,他们不必将全额100,700,000 BTU交给房屋,因为它们不会保持地下室温暖。尺寸明智的迷你分裂在速度范围内,应合理地与每瓦的发布的9.50 BTU的HSPF(= 9500 BTU / KWH)作为季节性平均值。它将高于温暖的天气,低于冷捕捉过程中的温暖,但在季节的平均是大致正确范围的季节。因此,如果要提供全部100,700,000 BTU,它将使用100,700,000 / 9500 = 10,600千瓦时/年。但如果你没有加热地下室到70F,那么它可能会落在8000-9000 kwh /年之间。假设(可能是最坏的情况)9000 kWh和20美分的电力,这是1800美元/年,或者与使用Beastie锅炉(带基底损失和所有)的高电平,与降低50 / Therm气体相同。去年冬季的国家平均住宅价格在$ 1.30 / THERM系列。如果这仍然是这个来冬天,即使有损失的地下室也可能与蒸汽锅炉在外面20f以下时热量更便宜,但在外面的30f高于30°F时,也可能与迷你分裂的热量略微更便宜当AS效率为10,000 btu / kWh的效率时,地下室损失将要小得多。当它的40F +外部迷你分裂时可能会提供超过13,000个BTU / kWh,即使没有考虑地下室损失,也会非常明显更便宜。
估计准确的财务交叉点是困难的,因为房屋模型和地下室损失远非完美,而且负荷和室外温度之间的微型分割效率模型也不会是完美的。但从本地和全球排放的角度来看,即使是在平均的地区电网混合情况下,这一微小的分割也将显著更环保,如果你的承包商是100%的可再生能源供应商,则更环保。
抱歉迟到的回应 - 一周忙碌的一周。听起来我的旧锅炉真的正在浪费很多能量,它是旧的,而且严重超大。很高兴有一些数据来回去,所以谢谢你。如果我与我的散热器更符合我的散热器,那么它可能在85K的输出约为85℃,左侧为82%。我认为我们在82%的情况下,我们的30多年历史上的30多年越来越慷慨地评价,但是所有热火最终在某个地方的信封内。我想到了从经济的角度越来越多地运行分裂,考虑到现在是一个折腾。
话虽如此,今晚晚些时候天气降至30度,我的单打12k跑得好多了。现在外面的温度是48度,中等风扇运行12.5分钟,低风扇运行2分钟,然后感知温度又运行2.5分钟……87%的占空比?@ 13000 BTU/hr,如果是48F的话,大概是113000 BTU/hr ?我们提出了725英热单位/度小时(17*725),这将使它在大约12.3k热负荷,包括地下室和损耗管道系统?这是一个相当接近的棒球场。
如果它这样做24小时,它会花费我(11.3/13)*吗?20美分*24小时= 4.10美元,也许更少?
黛娜再次表示感谢。
凯文
你需要用sub-meter来测量迷你分裂,才能知道它实际使用了多少电力。功率消耗随负载而变化(很大)。但听起来它运行的周期很长而且很有效。随着负载的增加,这应该会改善到接近连续的调制周期。
为了使蒸汽锅炉系统正常工作,必须根据辐射大小进行调整。一个适合你的辐射大小的蒸汽锅炉仍然会比你的实际负荷大得多,但它会比你现有的工作效率更高。与用其他东西取代蒸汽系统相比,它是否值得投入资金,这是一个没有简单答案的公开问题。
谢谢,这就说得通了。
我认为也许是通过Masssave(1800美元)的早期替代锅炉计划(1800美元),我可以换出它的合理成本......但这很快就升级为10k +,加上安装新的烟囱衬里等......
有时更换它与右尺寸的液体(泵送热水)系统更便宜,而不是升级蒸汽系统。如果散热器可以重新加工用于水力使用(有时它很容易,其他时间不),它们足以在热水的较低温度下提供设计日热量与蒸汽(通常情况下),它更优选衡量它们用翅片管底板取代。通过氢化系统,您可以使用冷凝锅炉或冷凝水加热器,这将通过大量提高效率。
这需要进行大量的分析才能弄清楚,但自己进行大部分分析可以带来更好的洞察力和更好的决策。
如果地基不是空气密封和绝缘的,在更换锅炉或整个供暖系统之前,先用它可能会更划算。
我敢肯定这是个不错的项目。
您提到喷雾泡沫的地下室将放下房屋在设计日上近1/3的装载。通过做的话,我可以用目前的锅炉净赚15-20%的燃料吗?
答案是“可能是”。作为参考点:
在我住的地方,上面的地面曝露面积平均约为24英寸,而不是地下室总高度的一半。地下室总共大约有1500个,其中300个是基础浇筑在R17 ICF中,其余是大约1923英尺厚的浇筑混凝土墙,在地面以下达到8英寸厚。你可能有大约两倍的未绝缘的粉底以上暴露我开始,可能差不多相同的u因素。我家的低温供暖系统(最高125F水)和低质量锅炉远没有典型的一管蒸汽系统的备用和分配损失。
在安装3”再生刚性polyiso (~ R15-R17)在95%的旧基础上墙,基础梁与乐队搁栅,并密封最明显的东西(没有好处,鼓风机门测试)地下室的平均温度在冬季从中期上升到高50年代到60年代中期F,燃料和净储蓄有点超过15%。现在地下室最冷的时候是在春天的季节,那时地下水仍然很冷(大部分板没有隔热),供暖系统也不怎么运行(给地下室带来更低的分配损失)。
赔率与2“的HFO吹2LB泡沫(〜R13-R14,虽然Code-min是R15,它可能不值得碰撞到3”)你会比我更大的燃料使用。只取决于你的地下室的空气泄漏程度如何,以及连续的泡沫过度密封件。将风暴替换为任何单个窗格地下室窗口也是合理的。您的锅炉和蒸汽管道的待机和分配损失至少为2倍,可能超过5倍,您的高度基础墙壁面积大约为2倍。
你的房子与一般不隔热的地下室之间的区别是,暴露在地面以上的总面积更大,而你在地下室的空转温度稍微高一些。面积越大+温差越大=热损失越大。
你家在深冬,红外图像可能看起来像一个火箭在发射台上发射,下面一个巨大的橙色光芒,多冷却器红外排放从上面的绝缘的房子像马克·罗森鲍姆的前众议院绝缘地下室之前,只有条纹o 'f橙色仅仅比他高多了~ 12 - 15”曝光:
//m.etiketa4.com/sites/default/files/images/Rosenbaum%20-%20thermogram.jpg(见://m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/basement- rosulation-part-1.
来自无色的地下室和爬行空间的大量热量损失很常见,因为最近只有建筑码开始要求基础陈述。
http://www.rrso.ca/images/basement_new1.png
http://techno-fandom.org/~hobbit/hse/log/23728/IR_1764-ne-close.jpg(见:http://techno-fandom.org/~hobbit/hse/log/23728/foundex/)
http://naturalgaseffiency.org/files/2016/01/ir_basementwall2.jpg.
http://naturalgaseffiency.org/files/2016/01/ir_basementwall_outside.jpg.
https://www.fairfaxcounty.gov/energy/energyactionfairfax/images/insulation_and_foundation.jpg.
想把你的加入画廊吗?:-)
不幸的是,MA的许多建筑商和当地检查员似乎认为它只需要在等级以下进行隔热,只在外部涂上几英寸的泡沫,而在基础等级以上的部分不进行隔热。为什么这个概念没有被理解仍然是一个谜,但我看到许多新房子都是这样建造的!
我想出了大约30%的1000平方英尺以上的等级。在单层玻璃基础窗、旧门、外部水龙头管道等之间肯定有大量的漏水。那里冬天的温度可能有点高,应该在60多度左右。地下室的损失可能接近1/4,而不是1/2,但不管怎样,我有很多工作要做,把它收紧。
工作单位的人可能有一台红外线相机,我可以在这个冬天试用一下,如果我能找到一台的话,我一定会把它贴在这里。
黛娜再次表示感谢。
我有点困惑 - 你有1000平方英尺的基础墙壁区域,大约30%(300平方英尺)的基础墙高于等级?我正在阅读它为1000平方英尺的地下地板。我认为地板均低于等级。
这是一个地下室,30%的地下室/地基墙完全高于地面?
简单的u型系数计算是指地面以上裸露墙(不是地板)面积的平方英尺。我粗略的估计是450平方英尺的墙,不包括门窗,或低于等级的墙损失。如果曝光率只有2.5',而不是4',那将是大约275-300平方英尺的墙壁面积,如果我对房子的足迹的猜测接近的话。(去测量它吧——为什么要猜?)更好地描述基础结构(包括厚度和材料等)也会对u因子产生影响。或者你可以假设这是一个大的热损失和空气泄漏(它是),值得修复。
如果你正在进行估算和计算,一扇紧木框架的单窗格的u因子约为1.0,一扇钢框架的地下室窗户更接近U1.2,几乎是U0.32代码最小窗的4倍热损失。甚至一个廉价的子代码透明玻璃乙烯基双层窗格在U0.50左右,一个真正的改进!一个坚固的2英寸外门的u系数约为U0.5。薄板门约U0.75-U0.85。用泡沫绝缘钢门替换为U0.25-U0.40。
嗨,黛娜。我十月份用劈叉取暖的事又有新进展了。
1)在一个月的时间里,真的很难保持一个设定值,就像我们在MA刚刚经历的那样,我想说几乎不可能,至少富士通品牌没有有线控制器。我是一个技术专家,我有4个ecobee传感器记录温度,一个Sensibo红外遥控器,这样我就可以用我的手机控制一楼的分裂,IFTTT关闭设备,这样它就不会超过设定值,等等。我会查看工作时间并根据需要进行调整。在功能菜单中对温度偏移量进行了无数的调整,从标准/绝缘模式来回切换,我找不到任何真正的设置,然后就忘了它。也许一两天是稳定的,然后如果温度下降,我醒来会发现一个寒冷的房子,不得不过度补偿它。我只使用了2个主要的12k分割,每层1个(为了测试你的30k热负荷理论)。
昨天似乎在白天似乎不是很多加热,当我瞄准70时,跌至近65岁,所以我将绝缘模式重置为标准,并在我上床睡觉前达到88的单元。我还举起了二楼走廊,几步只是为了弥补今年寒冷的夜晚。
我凌晨4点醒来,整个二楼是完美的70度(没有主单元)。楼下是65。这个装置运行了30秒,1分钟,没有放出太多的热量。一楼面积近1000平方英尺,室外温度28度,1000平方英尺的地下室可能在50年代,我觉得它终于达到了极限。二楼的房间进入了除霜模式非常不和谐,所以我关掉了他们的电源,打开了锅炉我们在72度的高温下很舒服。
早上7点,我再次打开厨房的设备,看看在28度的温度下我能得到什么样的热量——在解冻周期开始之前,它会喷出大约10分钟的超级热空气。我无法想象像这样运行它们会非常高效,除了烦人的声音。
我已经添加了一个带有单位位置的平面图,以及恒温传感器(红色点),以及今天早上9点到下午9点的温度。这是昨晚35度,今天早上下降到28岁。
这似乎是这种设置的正常行为吗?一楼的有线控制器会解决这些问题的任何问题吗?我认为你提到了Sub 30度可能是锅炉的交叉点,但我无法想象即使在这些温度下也可以使用这些作为主要热量。
感谢你的帮助。同样,这些主要用于AC,但我试图让这些工作如果有热量。如果我无法获得稳定的临时,我无法想象一个平均房主使其工作。也许我刚刚卖了错误的品牌。
你好,我用富士通15RLS3也遇到了类似的问题。最后,我安装了有线远程恒温器,这就解决了骑车时间短的问题。我仍然需要在寒冷的冬季期间将设定点温度调高,以达到一层楼的平均目标温度。这主要是因为我的墙没有隔热层。短距离骑行虽然与有线恒温器。安装非常昂贵,我想知道我是否能自己完成……
由于马蒂亚斯。他们必须把这个装置拆开才能连接起来吗?从我看过的有限的说明书来看,看起来他们必须拆卸这个装置并安装一个新的控制板。那会超出我的舒适区。如果它只是运行电线和连接到终端,我可能可以自己做。
我不敢相信在这么大的热负荷下骑这么短的自行车。真的很令人沮丧。你需要多久改变一次设定值?
在我的情况下,不需要安装新的主板。由于标准的传感器就在单元本身,所以这个单元的周期很短,所以它离热出来的地方太近了,我的单元安装在一个角落里,所以它周围的区域很快变热,但房子是冷的。远程恒温器解决了这个问题。我每个月改变一次温度设置,可能是随着季节变冷。我把温度设置得更高,但这取决于每天天气的变化……
在让锅炉运行了12个小时之后,温度稍微温和一些,大约在45摄氏度左右,我决定重新打开两个主要的裂口。我把它们都调到76,把锅炉调到69作为备用。它们都调制得很好,锅炉整夜都没有启动,所以它使房子至少保持在69-70度。当时大概是早上35度,我们要进入20度所以我关掉了它们知道它们要进入解冻周期。
如果有一些被录制的基线设置,我想知道启动,因为它们表现得比以前要好得多。一个单位的单位说,一个掉落到40度的临时外的70度,表现得与50岁开始的另一个单位相同,然后去了40岁。每天都会改变它的工作方式循环电力吗?
我可能会继续锅炉作为主要热量,并使用分裂为35-55度的室外温度。这是使用ifttt和sensibo自动化的。