GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

在未通风的屋顶上进行热桥

杰森·沙茨(Jason Schatz)|发布一般的问题

I know roof/attic insulation is a popular topic on the forums so I do hate to throw out another ‘how about my situation’ question — but I’m looking for some guidance as I try to do as best as realistically possible with a small room in a 100-year old house.

该区域本质上是一个10×15的阁楼空间,是房屋2楼的一部分,但目前没有绝缘 - 请参见附带图片。气候4A。我想要一些有关我的计划的投入;完全意识到组合的R值可能不符合代码。

我的计划是在屋顶的底面安装2英寸的闭孔泡沫,然后在海湾本身中为37个理论上的R-23矿物质羊毛安装R-23矿物质羊毛。afters是一个真正的6英寸,所以这将使我的绝缘深度达到7.5英寸,因此,可以在afters的底面添加1英寸XPS泡沫,以增强必要的深度,并帮助热桥梁。?

用XPS重新屋顶和/或吹出after架以获得更多的绝缘空间,这是两个选择,鉴于项目的范围和房间的使用范围,目前尚未真正出现在桌子上。

任何想法都赞赏。

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑
    Brian Pontolilo||#1

    嗨,杰森。

    简短的答案是您的计划将起作用。它不符合当前的IRC R值,但是您将有足够的喷雾泡沫用于露点温度管理(假设每英寸R-6),并且您的组装将能够向内干燥。也就是说,我不确定只有1英寸XP的有效性将在减轻这些大rid绕的热桥梁上的效果,但不会受到伤害,并给您带来更多的rafter液空间,以造成绝缘的空间。如果您阅读了此信息,则可以确认您的计划:如何建造绝缘大教堂的天花板

  2. 杰森·沙茨(Jason Schatz)||#2

    嗨,布莱恩 - 感谢您的答复和确认。

    在闪电棒型情况下消除热桥梁的理想方法是什么?

    1. GBA编辑
      Brian Pontolilo||#3

      嗨,杰森。

      从内部工作,您的选择要么是您打算做的,要么在the子的下面安装连续的刚性泡沫绝缘材料。但是,如果您安装了连续的床单,则需要确保隔热材料的蒸气足够打开以允许内向干燥,因为喷雾泡沫不允许组件干燥到外部。我不能说的是,需要多少(R值)刚性泡沫才能对性能产生重大影响。但是就像我在上面写的那样,任何数量都会有所帮助,因此没有理由不这样做。

登录或创建一个帐户以发布答案。

社区