用户- 7653783|发布绿色建筑技术

我正在绝缘我的阁楼和有3“封闭的细胞绝缘在屋顶护套的底面。我的计划是在喷雾泡沫的顶部安装3英寸的矿棉,让它暴露在阁楼内部,作为点火屏障,并增加r值。

我的问题是,如果矿棉和阁楼内部之间没有空气屏障,暴露出来的矿棉会增加装配的价值吗?

或者我是否需要添加石膏板或另一种不透气的材料来增加矿棉的价值?如果有,有什么便宜的材料建议吗?

谢谢你!

格雷格

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    Zephyr7||#1

    隔热层内的对流对矿棉来说不像对玻璃纤维那么严重,因为矿棉密度更高。理想情况下,你仍然需要某种空气屏障来获得最佳的绝缘性能。在你的特殊情况下,部分因为你用的是矿棉,我可能不会太担心。因为你想要使用矿棉作为点火屏障,你需要确保你用它覆盖的任何东西保持这个功能。这意味着你可能只能使用干墙或钢板。

    比尔

    1. 杰伊·米||#5

      我本打算在这里做一些类似的事情,但纯粹是出于r值的原因。你的意思是,在封闭的房间顶部添加矿棉不仅能提高整个组件的r值,而且还能替代我被告知如果我的阁楼没有完工,我就需要用膨胀的油漆盖住泡沫?

      1. 专家成员
        迈克尔·玛蒂||#6

        Jay,是的,如果你符合IRC这一部分的要求,你可以使用1 1/2英寸的矿棉作为点火屏障,而不是热障:https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-3-building-planning#IRC2018_Pt03_Ch03_SecR316.5.3

      2. 帕特里克OSullivan||# 7

        只是给那些可能遇到这个问题的人一个有用的提示……

        一些泡沫(Demilec HFO High Lift就是其中之一)在没有规定的点火屏障和膨胀涂层的情况下,有额外的测试和认证用于*某些领域*。你必须阅读代码、制造商技术文件,有时还有一些有趣的文件,比如“AC377附录X”,但那里有一些有趣的信息。

        然而,就像婚姻一样,当涉及到你和你的代码执行官员的关系时,有时你不得不问自己“我宁愿是对的还是快乐的?”: -)

  2. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#2

    格雷格,

    内部空气屏障可能对其他原因有益,但不能提高r值。矿棉几乎不受风的影响,而且你在那里也没有任何风。

    见第56页的表:https://www.rdh.com/wp-content/uploads/2017/10/Van-Straaten-Windwashing.pdf

  3. 用户- 7653783||#3

    谢谢你!

  4. 1910双||# 4

    嗨,格雷格,我做了这个项目,用了2英寸的闭孔泡沫和5.5英寸的岩棉,这也意味着我们必须用聚苯胶条来装饰椽子。

    仅供参考,5.5英寸需要作为热障而不是点火障。我们觉得那样会更安全,因为我们的阁楼是用来存放东西的。这样你可以得到更多的r值!
    https://www.rockwool.com/siteassets/o2-rockwool/documentation/technical-bulletins/residential/thermal-barrier-technical-bulletin.pdf

    我们没有把membrain或其他东西放在屋顶倾斜部分的岩棉上,而是在屋檐上放了75英寸的干墙,有泡沫但没有岩棉。

    玛拉