基本蒸气屏障问题(膝壁) FrankFulton|发布一般的问题在2018年4月20日上午07:14 我一直在看GBA关于空中屏障的文章。 基本的建筑科学问题,我希望你能帮我理解: 从蒸汽/湿气的角度来看(即忽略2倍热障),将polyiso悬挂在膝墙上和在膝墙空间的屋顶上有什么风险?需要多少气流才能降低2倍蒸汽屏障的风险? 谢谢。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 在天花板前保温膝盖墙的风险? 两个蒸汽屏障还是一个? 密歇根的隔热膝盖墙 纤维素绝缘和蒸汽屏障? 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2018年4月21日上午06:59|#1 爱默生、我不知道你说的风险是什么。我不认为有风险。 有关更多信息,请参见“阁楼膝盖墙隔热的两种方法。” 如果你在屋顶上做了很好的隔热工作,你就不需要在膝壁上做任何隔热。 乔恩·R|2018年4月21日上午10:36|#2 位于总绝缘部分的空间可能会遭受过度的湿度。热的一面蒸汽屏障和空气密封有助于,冷的一面使情况更糟——但它无论如何都可能发生。少量的气流(从下露点一侧抽气)会有所帮助(这在很大程度上取决于条件)。或者是除湿机(如果足够暖和的话)。从监测%相对湿度开始。 GBA编辑器 马丁Holladay|2018年4月21日11:06am|#3 爱默生和乔恩,这里有很多未知因素,但很难想象在这种情况下,膝墙后面的三角形阁楼会有水分问题。任何提出水分问题的人都必须首先回答这个问题:“你认为水分是从哪里来的?” 我想如果我们想真正深入这个问题,我们需要知道Emerson (a)是否计划在膝墙底板下的托梁隔间安装气密封堵块,(b)是否计划在膝墙顶板上方的椽隔间安装气密封堵块。(c)计划隔离膝墙后三角形阁楼下的托梁隔间,(d)计划空气密封从外部进入膝墙后三角形阁楼的泄漏。 我们还需要知道艾默生的气候带和膝盖骨和斜屋顶组件的建议r值。 尽管如此,我还是坚持我最初的答案。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
爱默生、
我不知道你说的风险是什么。我不认为有风险。
有关更多信息,请参见“阁楼膝盖墙隔热的两种方法。”
如果你在屋顶上做了很好的隔热工作,你就不需要在膝壁上做任何隔热。
位于总绝缘部分的空间可能会遭受过度的湿度。热的一面蒸汽屏障和空气密封有助于,冷的一面使情况更糟——但它无论如何都可能发生。少量的气流(从下露点一侧抽气)会有所帮助(这在很大程度上取决于条件)。或者是除湿机(如果足够暖和的话)。从监测%相对湿度开始。
爱默生和乔恩,
这里有很多未知因素,但很难想象在这种情况下,膝墙后面的三角形阁楼会有水分问题。任何提出水分问题的人都必须首先回答这个问题:“你认为水分是从哪里来的?”
我想如果我们想真正深入这个问题,我们需要知道Emerson (a)是否计划在膝墙底板下的托梁隔间安装气密封堵块,(b)是否计划在膝墙顶板上方的椽隔间安装气密封堵块。(c)计划隔离膝墙后三角形阁楼下的托梁隔间,(d)计划空气密封从外部进入膝墙后三角形阁楼的泄漏。
我们还需要知道艾默生的气候带和膝盖骨和斜屋顶组件的建议r值。
尽管如此,我还是坚持我最初的答案。