GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

浴室排气管绝缘

mgensler|发布一般的问题

我们给了我们的承包商在这个网站上找到的新浴室排气风扇和管道的规格。他们将6″镀锌管紧紧地贴在阁楼的天花板上,忘记用乙烯基表面的玻璃纤维绝缘覆盖管道。他们说他们会处理的,但后来他们的喷沫人员在管道的两端都覆盖了大量的泡沫。这把管子锁住了,现在它不会裂开了。他们建议用喷雾泡沫覆盖管道的其余部分。我们仍然会有裸露的管道接触到天花板的顶部。我们在气候区4a。这是可接受的吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. tvrgeek||#1

    我想大家担心的是,如果有冷凝水,也许当管道转向离开屋顶时,会顺着天花板往下漏?如果它是下出口通过底壳,那么冷凝没有办法跑回来,我将只是隔离它的顶部。
    思考一个完美的世界。也许我会使用PCV桩和一个平缓的斜坡,这样任何冷凝水都会流到底壳阻尼器和出来。它上面的绝缘,所以管道在保护的一面。也许疯了。我的想法都是错的,所以想想最好的解决办法。(柔性填充在拱腹,没有适当的格栅,阻尼器等)

  2. mgensler||#2

    是的,冷凝是一个问题。管子穿过天花板,然后向上倾斜,从屋顶流出。我要想改变这一切就得把管子扯下来。因此保温承包商的想法是用泡沫喷雾覆盖裸露的管道。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |