浴室窗口

Josh24|发布建筑规范问题

我有一个小窗户,它离浴缸很近,应该是钢化玻璃,但它不是。我想知道我是否可以在它前面放一个格栅来满足代码?

代码说如果3″sphere不能通过它,就不需要它了。所以如果我设置一个2.5″间距的格栅,这是否可行?

另一个想法是在上面铺上石膏板。在代码方面有什么需要考虑的吗?

谢谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    彼得·恩格尔||# 1

    为什么不直接在窗户上安装钢化或夹层安全玻璃呢?这可能不是很贵。在某些情况下,你也可以使用层压/回火内部防风窗。

    光栅可能是不可接受的。3英寸规则的目的是为了防止小孩子的头从高处掉下来。钢化玻璃的目的是防止大的,锋利的玻璃碎片在破碎时伤害人。如果有人在浴缸里滑倒,一个3英寸的格栅不会阻止他们把手伸进玻璃里。

    干墙是可以接受的,因为它有效地消除了窗户的考虑。随着时间的推移,干墙和窗户之间的空间可能会变得相当时髦,尽管这是由于凝结等原因。最好是拆除窗户,用绝缘材料和内外饰面填充开口。您还必须注意规范要求,即浴室必须有可操作的窗户或机械通风。如果没有风扇通风口,你就得加一个。

    你为什么要做出改变?这是为了个人安全,还是有一些地方法规强制要求更改?

  2. ranson||#2

    像Scotchshield这样的实用安全膜怎么样?

  3. Josh24||# 3

    谢谢你的回复。真的很感激。会看挡风玻璃和苏格兰盾牌。时间是我正在处理的最大问题……检查员被安排在星期一。