最好的家用天然气热水器?
Nethaniel伊尔|发布机械的在
气候-5a
Air-sealed R32墙壁。
我的客户在为我们建造的房子寻找最好的50加仑天然气热水器。
我们原计划在地下室的机械装置中安装一个无动力的直接通风加热器。在日光地下室一侧有一个框架墙的房间。安装成本约为1650美元(Bradford White RG2DV50S6N)专业版表示电源和气体已经到位。这种安排的缺点是昂贵的单元与效率以及通过灰泥覆盖的日光地下室墙排出的专有通风孔。当需要更换装置时,几乎肯定也需要更换通风口,因为它们是特定于产品的。
他们现在正在考虑在同一地点安装一个50加仑的高效冷凝装置。如果他们朝这个方向发展,你的产品推荐是什么?我还没见过一款不配有动力通风口的车呢。
优点应该是效率——至少每年节省175美元的能源。
这种安排的缺点可能是前期成本。他们需要将单位成本控制在2300美元或更低,以便对他们有意义。
或者,他们正在考虑车库中的传统大气通风模型。一楼车库位于机械设备的正上方。房间有一个预应力混凝土地板。
这种布置的缺点是额外增加了8’的气管和电气,以及储罐位置需要约16-20’的双壁通风管和一个储罐架。安装成本为1500美元,加上重新铺设的煤气和水。
我很想听听你的反馈。
干杯
-内塔尼尔
答复
到目前为止,最好的高效率热水器今天可用,并低于客户的单位成本价格点。这个是调制和凝聚。
http://www.htproducts.com/phoenixldwaterheater.html
为什么大气通风热水器需要电?车库里的水管不是一个好主意,在大多数司法管辖区,热水器都必须升高。
尼特尼尔,
在你的气候区(5区),你不想把热水器放在车库里。水管冻结的可能性太大。
我认为你不使用Bradford White RG2DV50S6N热水器的理由不太合理。你担心在10年或14年后热水器坏了的时候更换排气口?更换排气终端是微不足道的。如果你想为不同的可能性做计划,只需在外墙安装一个压力处理的大型安装块——可能是一块14英寸长的PT 2x10。排气端子穿过安装块的中心。安装块仔细闪烁,闪烁与WRB集成。整个安装块的外部装饰有涂漆的金属闪光,这样看起来很好。
然后,在14年内,您可以在安装台上安装任何类型的通风终端,只需最少的闪蒸变化。
+1关于HTP Phoenix轻型建议。不锈钢罐的使用寿命将比玻璃衬里的B-W直接排气管长2倍或更多,第一个小时的加仑性能将超过1.5倍。
如果机械室装有冷凝气体炉,从燃料使用角度来看,最好使用Phones L.D.+hydro air handler。如果它装有一个燃气锅炉,一个间接燃烧的热水箱作为锅炉的一个区域运行就更有意义了。
Dana的好建议。菲尼克斯LD将做一个地狱般的工作与水电风扇线圈。由于以下原因,尽管手册中未显示,也可以实现循环加热。
http://www.proudgreenhome.com/videos/ibs-warmboard-radiant-heating-systems-introduces-heat-source-that-is-as-easy-to-install-as-a-water-heater/
该装置可同时进行加热和DHW。
一年多前,我在家里安装了HTP Phoenix LD,对它的性能非常满意。