ICF房屋膝墙和教堂天花板的最佳方案
我很快就要开始建造我们在弗吉尼亚的家了。它将建造8道″ICF墙作为地下室,6道″ICF墙作为房屋的其余部分。ICF块总共有5个″的泡沫绝缘。由于房子将是非常好的绝缘,我想确保我的山墙和膝墙以及大教堂天花板是几乎同样好的绝缘。住宅的中心有12:12的倾斜屋顶和教堂天花板,将住宅分成3部分。屋顶两侧的坡度都降低了。它的形状类似于带有海鸥翼屋顶的谷仓。我们将把ICF带到天花板上在房子的平顶部分。一旦两侧开始倾斜,山墙就会在某个点被粘起来。在教堂天花板所在的地方,将会有齐膝墙贯穿整个房子。 I was hoping to get some opinions on the best way to address these sections to make sure they perform similar to the ICF walls.
我浏览了这一页和其他来源寻找细节,并把这些拼凑在一起。
对于山墙,我看到的是3〃外部泡沫板、OSB护套(强度)、2×6框架和未经修饰的R19。所有接缝和接缝都将密封。
对于膝部墙,阁楼一侧将有至少一英寸厚的铝箔泡沫板,带有2×10框架和R30绝缘材料。
我们要找的是金属屋顶和合成衬垫我找到的所有材料都表明我们不应该把它做成通风屋顶。我也没有和任何看起来适合没有通风的屋顶的绝缘体交谈。考虑到这一点,扁平的天花板将用泡沫和吹到R60。大教堂部分将是2×12的挡板R38无面,然后至少1″箔面泡沫在内部与furring条,然后干墙。
这看起来像是一个好方法吗?我错过了什么?
谢谢!
回复
大卫,
首先,听起来ICF墙的r值大约是R-20。还可以,但不是特别高。
第二,不能在未通风的屋顶组件上安装合成屋面衬垫;大多数人造屋顶衬垫制造商不允许这样做。所以,如果你喜欢不通风的屋顶组件,使用沥青毡作为你的屋顶衬垫。(我不清楚你是想让教堂的天花板通风口还是不通风口。)