支付了专业人员后,我的手册j计算器我仍然不满意或相信他们是正确的,因为这网站上的一些专业人士所指出的。我一直在读取马丁的“如何执行热损失计算”系列,并决定尝试自己的i = b = r电子表格。
我正在建立4000平方英尺。FT。首页(2000年和2000年低于等级)完全ICF和三重窗格外壳(639平方英尺总计),R50阁楼绝缘和3英寸在地下室板下面的EPS。我可以在我的地区找到没有人熟悉ICF的热负荷。Dana提到使用第97(18F)甚至95百分位而不是常规第99(9F)来弥补ICF的气密性。
我的计算使用第97个百分位温度导致ME TO 24K BTUH。这不包括任何内部收益或空气渗透。我希望在空气泄漏/ btuh方面添加什么,所以我可以获得准确的手册j加载计算?我找不到任何用于超紧的ICF建筑的拇指规则。
提前感谢,任何有帮助!
答案
它是热质量和时间滞后,而不是降低峰值负荷的气密性。一些工具模型比其他工具更好。使用第97百分位数基本上是一个愚蠢的因素对实际的峰值负荷可能是什么,但气候,现场因素和房屋设计都会影响这一切。
没有足够的气密度,没有拇指规则,也没有应该存在。在测试时,有许多ICF房屋甚至在7ACH / 50中失败。可以使用任何墙壁类型进行建筑紧密,无壁式将空气密封阁楼或板坯,或管道穿透。
继续前进并假设其100%的气密,但在Ashrae 62.2水平上用HRV通风,任何返回效率都在您使用的模型中的规格。
谢谢你,你完全回答了我的问题!
ICF墙壁只会降低峰值壁热损失。因此,我只向*墙壁* R /渗透值施加一个乳脂因子 - 留下所有其他损失(和百分比和渗透)。
摇摆 - 为您的实际墙壁r值添加16%。没有其他调整。
这是正确的。手册J仅估计峰值负载,而不是平均能源使用。