GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

处理DWV线路渗透的最佳实践

马克纳格尔|发布了绿色建筑技术

我很奇怪人们在路由排出条件空间中的排出废物排气管线方面的方法。

我的设计(4C区,所以没有结冰问题)是一个有无条件的阁楼(冷屋顶)的牧场(在板上)。我会有一个下降的天花板,但它只会是3 1/2“下降(2x4s)。

虽然我在整体平面图中集成了相当良好的东西,但每个浴室内的固定装置的布局往往会提高如何管理各种通风线的担忧。

在一个完美的世界中,我会在穿过天花板的密封层(并进入阁楼空间)之前将所有DWV线条绑在一起,但我已经有水固定装置,以走上房间的不同侧面。所以…

这只是人们接受的东西(真的没有谈论太多),或者有一些诡计/提示吗?

我不认为我要试着尝试一堆墙壁铆钉,以便实现水平距离(水平,如横向,不等级)。My dropped ceiling which would provide for horizontal/lateral travel won’t really do anything for routing such pipes (due to it only proving for a headspace of 3 1/2″ space; not much room left to add in slope for the DMV piping). Pretty much appears that I have little choice than to punch straight up and through wall top plates and through the vapor barrier and insulation (and then tie together into the main stack).

只是好奇的是人们所做的(因为我没有看到它的很多话题)。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    Zephyr7.||#1

    我过去所做的就是使用罐装泡沫在阁楼地板上的通风管凹处密封,然后通过通常的天气靴穿过屋顶。没有什么花哨。

    您需要做的就是密封您的建筑信封,因此如果您有一个无条件的阁楼,通常意味着阁楼地板是您需要空气密封的。在这种情况下,屋顶渗透并不重要,在这种情况下,它只需要天气密封(雨紧)。

    账单

  2. 马克纳格尔||#2

    谢谢,比尔。

    我只需要减少肛门。我的目标是最佳,然后根据需要退缩。我会根据需要打了出来的。

    1. 专家成员
      Zephyr7.||#3

      完美是敌人的好:-)

      账单

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |