GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

预算上的HRV最佳实践

甘蓝类蔬菜Zuschlag|发布能源效率和耐久性

我正在气候区C4建造一个简单但高效的家。这将是一个3间卧室,2000平方英尺的住宅。我们大部分时间都住在上半部分。我最初计划把一个或两个松下点erv,但我知道,它可能是更好的整体空气质量,效率,和传播热量从我的两个头迷你分裂,把一个完整的管道HRV单位。我一直在看Fantec FLEX100H和Lifebreath RNC 95。钱是一个巨大的问题,但两个松下和其中一个单位的价格差别不大。但是管道工程要么要花很多钱,要么我要花很多劳力。我有几个问题。

1)在内墙进行管道工作时,管道是否需要保温?

2)如果我在阁楼空间的下部进行管道工作,很好地嵌入绝缘,为什么我需要绝缘?管道隔热层不会取代其他隔热层吗?

3)如果风管不需要绝缘,那么我可以运行柔性铝风管(干燥机通风方式)。我不太喜欢塑料软性管道。

4)为什么HRV单位有椭圆形导管端口?这是为了管壁的椭圆形。

5)如果一个HRV有5个″供排气口,主干线需要是5″吗,分支线可以小一点吗?小多少?

6)一个朋友装了一台松下ERV,在和销售代表谈话后,他把通风口放大到6″,用PVC代替了传统的管道。代表说他会得到更多的cfm。我可以更容易地运行PVC,但肯定有不好的一面,对吧?

谢谢你们对我的情况提出的任何建议。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 查理•沙利文||#1

    我不打算全部回答这6个问题,但这里有一些可能会有帮助的小窍门:

    1)机组与室内之间的供、排风道在内墙运行时不需要保温。当设备和房屋外部之间的供应和排气管道在房屋的外壳内时,它们确实需要绝缘。

    2)在管道埋入绝缘材料之前对其进行绝缘并不一定是有好处的。但是在温暖潮湿的气候中,如果风管很冷,阁楼里的空气又热又湿,你可能会在风管外面凝结,使隔热层潮湿。绝缘管道通常有一个密封的外套围绕绝缘,以帮助减少这个问题。反正这对我来说也不是个好办法。我不太了解你们的气候,但我怀疑你们会有这个问题。

    但如果管道穿过阁楼,你肯定要确保管道密封良好。

    你说的是PVC管吗?光滑的管道对空气流动的摩擦比安装不好的弯曲管道更少,甚至可能比安装好的弯曲管道更低一点摩擦。而且很容易密封。我没查过,但我敢肯定是贵了点。此外,有些人担心PVC可能会排放气体,污染原本纯净的新鲜空气(如果你足够幸运,住在有纯净室外空气的地方)。

  2. 甘蓝类蔬菜Zuschlag||#2

    谢谢你的帮助,查理。我对管道里的煤气漏气感到好奇。这肯定是有原因的。当在不需要隔热的建筑围护结构内安装供应和排气管道时,大多数人会安装什么?硬管吗?flex铝管吗?

    再次感谢。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    甘蓝类蔬菜,
    这里有一篇文章的链接,提供了很多关于如何引导HRV的建议:安装热回收通风机

    环保建筑商有时使用PVC作为排气管道,但从不用于供应管道。没有人希望“新车的味道”渗透到他们的通风系统中。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |