大家好,

计划在外部建造2×6螺柱,吹纤维素和2-1 / 2“或3”刚性泡沫的砖块“非常好的房子”。我知道我必须小心砖块是一个大的热桥到地下室墙壁,所以我计划在地下室墙壁内部的刚性泡沫,这将一直到地板托梁,连接到腔内绝缘托梁之间。

我一直在这里学习砖块细节..https://www.greenbuildingadadadvisor.com/sites/default/files/images/brick%20veneer%20detail%202.preview.png.

我在细节中看到泡沫落下墙板一直与砖相同的距离。砖块下降包括砖块和泡沫的房间。

硬质泡沫塑料需要从壁板往下走多远?它只需要走得足够远就能打破墙板的热桥,还是需要一直走到砖停的地方?如果地下室墙体内部的保温破坏了砖到内部的热桥,难道我不只是担心破坏了栓钉和墙板的热桥吗?

我问的原因:我会有一堵墙的房子(东北面朝墙),由于土地的斜坡,将是5脚以上的5脚。我们希望将砖块一直落到地上。如果我可以阻止墙板底部的泡沫,那么它不太泡沫,我必须使用,较少的砖块下降我必须要用。

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. 专家成员
    达娜·迪斯特||#1

    热桥的大部分将位于一楼的子地板和基础窗台,在外部上有泡沫。最大的损失是在基础窗台上,它没有在它下面的绝缘层,但内侧和基础窗台的顶部有足够的r,这对典型房屋来说并不是一个大的交易,并延伸外部泡沫6-12“如果在内侧和基础窗台的顶部,基础窗台下面就足够了。

    但是,如果您正在寻找所有上述等级条件空间的〜R40全墙(因为PGH标准表明),您需要在室内和外部的R20上使用〜R20一直到达等级。与污垢相比,混凝土是一个糟糕的绝缘体。

  2. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#2

    粘土,
    如果你的混凝土基底墙完全绝缘在内部(据推测,用刚性泡沫或喷雾泡沫),并且如果您的轮辋托梁面积精心绝缘,并且如果您在上述墙壁螺柱之间具有纤维素绝缘,则我不会“T认为,为什么你必须将外部刚性泡沫放在底板的水平以下。

    当然,如果你停止你的外部硬质泡沫在那个水平,你必须意识到你的墙系统在边缘龙骨区域的r值将只有像你的边缘龙骨绝缘的r值一样好。你的轮辋龙骨将是冷的,所以重要的是要确保你做了一个良好的工作与轮辋龙骨绝缘细节和空气密封在这一领域。