BSI-056及多层控水层
我在空闲时间阅读了乔以前的作品,当他描述他如何重新装修谷仓时,我发现了一个有点奇怪的建筑细节:https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-056-leiningen-versus-the-ants-redux
在翻修过程中,他添加了一层结构护套,并在其上涂上了剥离粘贴膜。到目前为止还好。他继续安装四层面polyiso,每层胶带他去。这似乎是过度的——毕竟,他已经有空气和水控制层在所有的泡沫,所以为什么要麻烦粘每一层呢?然后,他为壁板留下了一个雨幕间隙,所有迹象表明,似乎都将泡沫的外部表面和结构护套上的膜作为水控制层,在适当的地方连接和排水。据推测,在结构外壳和泡沫之间留下了一个小间隙,以便排水,尽管他的描述没有明确指出这一点。我还假设窗户是闪到泡沫的外部的,但他没有描述窗户闪的过程。
我没有看到包括两个水控制层在组装的好处。他在文章中提到他想夸耀自己的气密性——这是原因吗?剥离粘贴膜的主要作用是作为一个空气控制层,他只是被迫把它作为第二个水控制层,以防止流体静力压力?如果是这样的话,难道不用在泡沫和结构护套之间留下一个排水缺口,就不能消除用胶带封住泡沫的空气屏障的好处吗?整个设计似乎有点令人困惑,所以我想知道是否还有其他细节或好处我错过了,或者我只是误解了他的结构细节。
回复
嗨Aedi -
Joe将第一层建筑纸定义为一种“美学”层:他希望黑色能够通过室内谷仓板的缝隙表现出来。他的专门排水平面是剥粘层,作为蒸汽控制和空气控制层。
这是不是有点过分了?乔或多或少地说,它可能是,但他也遵循的咒语管理水分和能量与同等强度:他重建的围墙是超级能源效率,所以他是微观管理水分。
彼得