托梁式地板辐射采暖下方″的气泡包裹空气空间2

用户- 6765846|发布能源效益及耐用性

我的循环加热供应商卖给我足够的箔纸。我给房子加了两层楼高。在我开始或归还这篇材料之前,我已经阅读了正反矛盾的观点。
我打算在地下室增建的楼板下面安装2个″泡沫塑料。
气泡膜是否有效/足够,在地板辐射听力下面有一个空间?或者我应该在下面添加R12 Roxul ?或者干脆不用汽泡纸,直接用球拍?

谢谢你,马丁,我喜欢你的帖子,并经常看到他们在Fine Home Building杂志。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 特雷弗朗伯||#1

    绝缘垫会给你一个更好的整体r值,而且更便宜。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    用户- 6765846,
    你能告诉我们你的名字吗?

    对于每一美元投资,真正的绝缘总是会给你更多的r值和更好的热性能,比气泡膜。

    气泡膜制造商和分销商有很长一段记录夸大和谎言的历史。有关详细信息,请参见“不要用铝箔纸。”

  3. 专家成员
    Dana多赛特||#3

    R12舒适的权利辐射管或热蔓延是足够的区域隔离两个条件空间。

    一层镀铝的气泡膜,上面和下面都有2英寸的自由空气,当温暖的一面在气泡膜上面的时候,但这是一个更大的PITA安装在这样的方式,它实际上提供了性能。

    目前还不清楚为什么这种产品经常被推荐用于辐射地板应用。当有一个完整的木框架来容纳相应数量的廉价纤维绝缘材料时,它真的不是特别有用或合适。