通过管道测试和密封计算节能 格雷格沙利文|张贴能源效率和耐久性在…上2011年2月9日上午11:43 您好–我正在寻找关于管道测试和密封活动产生的节能计算方法的建议。我们假设这些房屋将接受风机门/风管爆炸机分析。 我感兴趣的是对这些节约的实地评估,我的问题是: 1.这些节省可以现场核实吗?2.是否有人制定了这样做的常规或程序?3.如果没有–可以做什么?能否对这些系统进行监控,以准确估计这一重要的效率机会带来的年度节约? 非常感谢任何意见。 格雷格 答复 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA的主要成员,立即了解绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 从更好的墙体系统/保温系统中节约能源? 使用2英寸的硬质泡沫塑料可以节省多少能源? 绿色屋顶节能 计算储蓄 答复 马克·伦弗罗|2011年2月9日下午1:08|#1 我期待着就这个问题发表其他看法。我对这个问题的考虑可能过于简单。如果我的管道泄漏x百分比,则密封减少x。这应该直接推导出能源节约和美元节约。 我还想说,在我看来,这种“浪费”更能激励我去修复。出于某种原因,把我的钱吹进阁楼或爬楼更令人不安的是,它一次一点点地从房间里漏出。 GBA编辑 马丁霍拉迪|2011年2月10日04:50|#2 格雷格,我希望有人谁有良好的监测数据将评论这篇文章。 一般来说,你的问题的答案是“视情况而定”。如果空气是通过空调封套内的管道泄漏的,那么密封泄漏可能不会节省任何能源。如果空气是通过空调封套外的管道泄漏的,那么密封泄漏可以节省大量能源。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答复
我期待着就这个问题发表其他看法。我对这个问题的考虑可能过于简单。如果我的管道泄漏x百分比,则密封减少x。这应该直接推导出能源节约和美元节约。
我还想说,在我看来,这种“浪费”更能激励我去修复。出于某种原因,把我的钱吹进阁楼或爬楼更令人不安的是,它一次一点点地从房间里漏出。
格雷格,
我希望有人谁有良好的监测数据将评论这篇文章。
一般来说,你的问题的答案是“视情况而定”。如果空气是通过空调封套内的管道泄漏的,那么密封泄漏可能不会节省任何能源。如果空气是通过空调封套外的管道泄漏的,那么密封泄漏可以节省大量能源。