毛细管在平板水平以下深处的毛细管断裂?
由于土壤不良,我的发掘南侧有一个深厚的立足点(BSMT级以下7英尺)和挖掘的粉底墙。
我是否需要将毛细管断裂在地面和基础墙之间,还是将油漆放在平板级正下方的基础墙的内部更有意义?
我还在平板下进行绝缘,并在其下面进行砾石。我了解砾石也是毛细管的休息,所以我是否需要在粉底墙上任何毛细管中断?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
您真的想删除列表吗??
这不会删除您保存的文章,只有列表。
在Beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
答复
杰瑞,
仅仅因为您的平板下方有毛细管中断,并不意味着您的立足和基础墙之间不需要一个。
毛细管休息很便宜 - 就像一层弹性涂料一样简单。我认为,即使您的立足点非常深,您也绝对应该在基础和基础墙之间进行毛细管断裂。
当然,您还应该在基础顶部包括一个毛细管中断。闭孔窗台密封是基础和泥浆之间使用的通常产品。
感谢马丁,我只是认为将突破更接近平板 /粉底墙联络点更有意义。另外,我的承包商准备在基础上放下混凝土块,但很容易让我告诉他有关油漆的信息。我认为它可能需要是某种特殊的材料,但是我需要的砖石涂料,是吗?
关于位置的另一件事:例如,如果春季期间的地下水位上升,则立足点的休息将被完全绕过...我想?但是我想我可以两者都可以做:绘制基础 /粉底界面的顶部,以及它触及板的基础墙的内部。也许我不需要平板部分。
杰瑞,
通常,在平板的周长上有一些垂直的刚性泡沫绝缘。这为您的床板外围提供了您的毛细管断裂。
我认为这可能可以回到我在另一个问答中提出的问题(或博客...不记得):该板是否是从地球负载中支撑基础墙的结构性的。如果是这样,他们应该与基础墙接触。
我的工程师想要这个,但似乎并不清楚,因为如您所说,许多建筑商在周围使用XPS。为了使事情变得更加复杂,在我的应用中,我正在使用所谓的Durisol ICF。它的木纤维 /水泥混合物预先形成了混凝土。它提供了一些绝缘值,并将与平板接触。我可能最终在那里放了一些刚性的矿物羊毛。