社区和问答

与热屋顶毗连的大教堂天花板

陶顿勇气|发布绿色建筑技术

你好,
我正在设计一个矩形的起居/用餐区,其中一半的区域有一个教堂天花板和8″的外部泡沫,另一半有一个扁平天花板上的松散包装纤维素屋顶桁架。泡沫板钉接面与桁架屋面的顶板面共面。在这之上,我计划安装一个站立接缝金属屋顶。我是否会有从一个屋顶系统到另一个的传热问题?
谢谢,
杰克

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    杰克,
    Q。“从一个屋顶系统到另一个会有热量传递问题吗?”

    答:如果你知道自己在做什么,就不会。每个房子都需要一层连续的保温层。在绝缘层旁边,你需要一个空气屏障。你不希望有任何空气屏障间断;你也不想要任何绝缘间断。

    在水平天花板和倾斜的天花板之间,很明显你会有一堵墙(你阁楼的一面)需要隔热。确保这堵墙的保温材料没有缝隙,特别是底部与水平天花板连接的地方,以及顶部与倾斜天花板连接的地方。

    所以:绝缘材料没有缝隙,空气屏障也没有缝隙——一切都会好起来的。