大教堂天花板绝缘 约翰·沃勒|发布GBA专业帮助在2019年4月2日08:05am 我最近读了你写的关于大教堂天花板隔热的文章。附件是我的首选细节,以允许明确的屋顶通风和2个空气屏障。在屋顶的高处和低处将有吊顶通风口。我需要硬质泡沫来防止风吹洗。Membrain有问题吗? 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 大教堂天花板绝缘 大教堂天花板绝缘 大教堂天花板绝缘 大教堂天花板绝缘 回复 GBA编辑器 彼得·约斯特|2019年4月3日上午05:43|#1 嗨,约翰, 要回答这个问题,需要知道你所处的气候区。对于气候区6、7或8的通风屋顶组件,需要在组件的“冬季暖冬”一侧安装I或II类蒸汽缓速器(您所引用的两个智能蒸汽缓速器中的任何一个都符合要求)。 彼得 约翰·沃勒|2019年4月3日上午06:53|#2 列克星敦,弗吉尼亚州气候区4a GBA编辑器 马丁Holladay|Apr 03, 2019 08:32am|#3 约翰,在你的气候区,内部蒸汽缓速器是不需要的,所以你可以跳过MemBrain。但是,如果已经安装了MemBrain,它不会造成问题。 请记住,石膏板需要以密封的方式安装(这意味着要注意所有穿透处的气密性)。 专家成员 Dana多赛特|Apr 03, 2019 08:38am|# 5 干燥路径约1“泡沫和法兰的I-joist是相当长的。我不太放心,除非泡沫也相当透气性,如无表面的ii型EPS。 专家成员 Dana多赛特|Apr 03, 2019 08:33am|#4 在4A区,至少30%的总R必须位于纤维绝缘的外部,以便在泡沫/纤维边界有足够的露点控制。 Membrain不会成为一个问题,它会减轻风险,但不足以消除风险。 而不是1“泡沫,3”箔面polyiso (r19)与10“低密度玻璃纤维(不是稠密的吹或“大教堂天花板”batt,为r37的性能@ 10”)和Membrain将有一点余量。 约翰·沃勒|2019年4月4日下午05:53|#6 这是有意义的。我将消除1 "泡沫。我认为这个细节将很好地工作,并提供R52。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
嗨,约翰,
要回答这个问题,需要知道你所处的气候区。对于气候区6、7或8的通风屋顶组件,需要在组件的“冬季暖冬”一侧安装I或II类蒸汽缓速器(您所引用的两个智能蒸汽缓速器中的任何一个都符合要求)。
彼得
列克星敦,弗吉尼亚州气候区4a
约翰,
在你的气候区,内部蒸汽缓速器是不需要的,所以你可以跳过MemBrain。但是,如果已经安装了MemBrain,它不会造成问题。
请记住,石膏板需要以密封的方式安装(这意味着要注意所有穿透处的气密性)。
干燥路径约1“泡沫和法兰的I-joist是相当长的。我不太放心,除非泡沫也相当透气性,如无表面的ii型EPS。
在4A区,至少30%的总R必须位于纤维绝缘的外部,以便在泡沫/纤维边界有足够的露点控制。
