大教堂绝缘子
我在5号区建一个新房子。我们在大教堂屋顶下有一部分房子(5/12内部球场)。我在屋顶外部没有外部刚性保温,只是墙壁。我的绝缘家伙推荐2“封闭的电池泡沫,然后5”的开放式电池泡沫,但这只能让我们到R32,我真的不想要所有的泡沫。我能拥有2个“封闭的电池”,然后在桁架之间安装牛仔布蝙蝠绝缘吗?如果这是一个令人担忧,我不确定这个,但这会在牛仔布和CC泡沫之间留下空中空间。我们在本地没有任何浓密的包装纤维素。我想我可以使用绝缘支撑来将其紧固到CC泡沫。任何建议,将不胜感激。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
迈克尔,
以下是一篇关于讨论混合屋顶组件的文章,将泡沫绝缘与蓬松的绝缘体结合起来:将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘体结合起来。
虽然该制品讨论了刚性泡沫而不是闭孔喷雾泡沫,但在与蓬松的绝缘相结合时,在刚性泡沫中讨论的制品中讨论的比例相同。
简而言之,在气候区5中,您的旨在最少的R-49。R-49的至少R-20需要来自闭孔喷雾泡沫(约3.5英寸的闭孔喷雾泡沫)。其余的R-29可以来自蓬松的绝缘层。
有关所有选项的概述,请参阅本文:如何建立绝缘大教堂天花板。