教堂天花板中的纤维素 乔规范|发布一般的问题在2019年2月23日下午12:27 把纤维素吹进教堂天花板的椽子槽里很常见吗? 你能做多少,在它变得太重和鞠躬,使安装薄板岩石困难? 谢谢 回答 GBA细节图书馆 由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 阁楼中纤维素的重量 大教堂天花板组件受潮 大教堂天花板上的聚乙烯和松散填充的纤维素绝缘材料 密集包装纤维素超过封闭细胞泡沫在大教堂天花板? 回复 乔治亚州CZ 3A|2019年2月23日晚01:07|# 1 乔: Martin在这里回答了你的问题://m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling 以下是关键文本: 简而言之,不行——代码明确禁止此方法。纤维素只能用于无通风的屋顶组件,前提是在屋顶覆盖层以上有足够的刚性泡沫层,或在屋顶覆盖层以下有足够的闭孔喷射泡沫层。纤维素本身不起作用。 然而,在美国的一些地区,特别是东北地区,保温承包商多年来一直用纤维素密集地填充无通风的椽子湾。由于这种方法在新英格兰有很深的渊源,许多建筑检查员都接受这种装置。 然而,如果你正在建造一所新房子,我的建议是:如果你想用纤维素隔热,就在屋顶的覆盖物下面加上通风管道,使其成为一个通风的屋顶。离开通风通道是很危险的。” GBA编辑器 彼得·约斯特|2019年2月23日01:10 p.m.|#2 嗨乔, 当我看到你的问题时,我的第一反应是建议你只雇佣一个经过第三方认证和培训的纤维素安装承包商。但当我访问纤维素绝缘制造商协会(CIMA)的网站时,我非常惊讶地了解到: 1.该行业协会(不像喷涂泡沫绝缘行业)不支持或有第三方认证/培训项目的安装人员 2.CIMA让访问者通过其网站聘请美国绝缘承包商协会(ICAA)的成员,ICAA是另一个没有第三方认证和培训的绝缘行业协会。 所以我会做三件事: 1.在雇佣绝缘安装承包商时,请参考CIMA的基本指南:https://www.cellulose.org/HomeOwners/QuestionsAskContractors.php. 2.不要接受出价最低的投标人:任何绝缘安装承包商都处于竞争激烈的行业中,出价最低的投标人很可能不会得到最佳的安装实践,而有效的绝缘安装完全是高质量的安装。 3.雇佣最注重空气密封的绝缘承包商。许多人在纤维素绝缘行业没有足够的尊重空气密封,因为纤维素绝缘比其他透气的绝缘更密封。但注意:虽然纤维素比玻璃纤维更不透气,但纤维素绝缘材料的透气性是玻璃纤维的50倍,因此不能被归类为空气屏障材料。 聘请懂得鼓风机门和鼓风机门测试结果的纤维素保温承包商,并在安装纤维素之前详细列出他们将完成的所有空气密封。 彼得 乔规范|2019年2月23日01:51 p.m.|# 3 抱歉,这不是很清楚,但我的问题是假设通风的屋顶有一个空气间隙 乔恩·R|2019年2月23日下午03:15|#4 你也可以考虑约翰曼维尔蜘蛛,它也可以喷在板岩安装之前(和修整冲洗)。 GBA编辑器 马丁Holladay|2019年2月23日下午03:29|# 5 乔,由于某种原因,每个人都误解了你的问题。我认为你想知道的是在这篇文章中:“厚厚的纤维素会导致天花板下垂吗?” 登录或创建一个帐户张贴答案。 报名 登录
回复
乔:
Martin在这里回答了你的问题://m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
以下是关键文本:
简而言之,不行——代码明确禁止此方法。当我看到你的问题时,我的第一反应是建议你只雇佣一个经过第三方认证和培训的纤维素安装承包商。但当我访问纤维素绝缘制造商协会(CIMA)的网站时,我非常惊讶地了解到:
1.该行业协会(不像喷涂泡沫绝缘行业)不支持或有第三方认证/培训项目的安装人员
2.CIMA让访问者通过其网站聘请美国绝缘承包商协会(ICAA)的成员,ICAA是另一个没有第三方认证和培训的绝缘行业协会。
所以我会做三件事:
1.在雇佣绝缘安装承包商时,请参考CIMA的基本指南:https://www.cellulose.org/HomeOwners/QuestionsAskContractors.php.
2.不要接受出价最低的投标人:任何绝缘安装承包商都处于竞争激烈的行业中,出价最低的投标人很可能不会得到最佳的安装实践,而有效的绝缘安装完全是高质量的安装。
抱歉,这不是很清楚,但我的问题是假设通风的屋顶有一个空气间隙
你也可以考虑约翰曼维尔蜘蛛,它也可以喷在板岩安装之前(和修整冲洗)。
乔,
由于某种原因,每个人都误解了你的问题。我认为你想知道的是在这篇文章中:“厚厚的纤维素会导致天花板下垂吗?”