GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

防水地下室

拉泽|发布一般的问题

我在多伦多附近有一栋有100年历史的双层砖房,有混凝土地基和未完工的地下室。它有一些水出现在平板和墙壁之间的周长。我的想法是:在室内安装一个法式排水管,用一根t型管连接一个氡风扇(在板下减压,在托梁之间通气孔到外面)。排污泵要有一个密封的盖子,排污管要有一个止回阀(我可以把排污泵从我的主烟囱排到化粪池吗?),并且在排水管上的碎石上安装混凝土。

另外,我将直接在混凝土墙上安装2个″EPS,建造2×4螺栓墙,添加岩棉棒,添加干墙,并在EPS/墙下使用乳胶漆和窗台封边剂。我猜这堵绝缘墙会被放在下水道里吧?地下室部分嵌入了搁栅,所以我将在搁栅周围填缝,并在搁栅之间的空隙中放入膨胀泡沫来密封空气。

在外面,我将做裙边保温,用防水膜作为地下屋顶,使水远离地基,并增加土壤温度,以减少自由融破坏的风险。

这是个大计划。你觉得呢?所有的这些部分都在一起工作吗?我错过了什么重要的细节吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    Kiley雅克||#1

    本文将深入探讨可能有助于你做出决定的方法和材料:地下室防潮和防水

  2. plumb_bob||#2

    当你将雨水或其他排水水泵入化粪池系统,或相反,它被认为是交叉连接的,是不允许的。你必须将你的排水系统引导到市政风暴系统,或在一个批准的位置分级

    如果要在地基外面挖洞,为什么不安装周边排水系统呢?