带檩条的旧木瓦上“冷”暴露的紧固金属屋顶?
你好
我在6区(明尼阿波利斯),需要更换我的屋顶。我在看两个站接缝和暴露扣件金属屋顶选项。外露的紧固件金属屋顶代表了显著的成本节约,因此我强烈考虑。由于我在6区,我知道在1×4檩条上安装屋顶以提供气隙,从而形成“冷屋顶”是有价值的。我还一直在想,在旧瓦屋顶上安装一个外露的紧固件金属屋顶(可能在旧瓦屋顶上添加一层屋顶薄膜),如果外露的紧固件确实开始泄漏,作为后备保护,可能是谨慎的。
我希望这个屋顶设计能让我密封阁楼空间,里面有空调空调处理程序(目前没有空调的空间)。此外,在暴露的紧固件屋顶上节省的成本将允许在屋顶甲板的下面有更多的封闭细胞绝缘。
我的屋顶是5/12节距,棍框真尺寸(1928年)2×4,2×6托梁。我希望在垫片或刚性件上添加2〃CC spf和湿吹纤维素的闪光涂层,或在垫片或刚性件上添加湿吹纤维素的4〃CC spf。
对这个屋顶设计有什么想法吗?暴露在外的紧固件是否“正常”,或者在住宅建筑中是否仍然存在太大的风险。如果成本是一个问题,我是否最好使用1×4檩条和新的屋顶钉沥青瓦?
谢谢,
阁楼
答复
阁楼,
在美国各地,从佛蒙特州到佛罗里达州,再到遥远的西部,房屋的屋顶都采用了性能良好的贯穿式金属屋顶。这就是我的房子。
如果你打算在屋顶甲板下使用不透水的隔热材料,那么屋顶必须能够向上呼吸。我会拆除现有的木瓦(既为了透气性,也为了更安全地连接檩条),安装一层透气膜(15毛毡或Vaproshield提供的价格昂贵的屋顶护板)、捆扎带和金属屋顶。确保将垫圈头螺钉安装在屋顶的平面(而不是肋)上。防止移动和泄漏。
这可能不合理,但我对把破旧的屋顶或其他材料埋在新材料下感到非常不适。在铺有沥青瓦片的屋顶上…也许吧。在你的情况下,用金属屋面檩,我会带旧屋面,re-nail现有的护套的椽子(你可能很多生锈的钉子,我的1921的房子确实),然后做罗伯特建议并确保屋顶可以干到外面。你可以决定直接安装金属甲板,节省一步,使它更容易走在金属上而不弯曲它。
我已经用了好几年金属板了。从橡胶垫圈改为聚丙烯垫圈后,紧固件泄漏问题几乎消失了。你应该向当地的建筑官员了解双层屋顶薄膜。由于当地的消防法规,一些当地人不喜欢金属下的木瓦屋顶。住宅督察
如果扣件伸入阁楼空间,我会更担心扣件上的冷凝,特别是如果你调节空间的话。我会在现有屋顶上设置檩条,并相应调整螺钉长度。出于同样的原因,我不会将金属直接固定在现有的甲板上。