詹妮弗•马丁|发布能源效率和耐久性

我们的项目试图确定哪种ERV单元对我们的应用是最有效的,我们正在研究各种ERV产品。有些是由HVI检测的,有些是由AHRI认证的。我们正在努力准确地比较HVI和AHRI提供的检测结果之间的差异。交叉参照测试结果的能力似乎非常有限,这使得进行比较几乎是不可能的。您发现了哪些技术或系统来比较这两种测试标准?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    詹妮弗,
    我很期待看到GBA读者的评论,他们比我更熟悉关于测试住宅erv的协议。

    大多数对比较ERV性能规格感兴趣的构建器或架构师请参考由家庭通风协会(HVI)发布的评级

    AHRI是一个代表加热、冷却和商用制冷设备制造商的行业协会。我不熟悉他们的ERV测试程序。

  2. 约翰Semmelhack||#2

    一般来说,HVI评级适用于“住宅”HRV/ erv(通常在最大气流约300cfm以下),AHRI评级适用于“商业”单位(通常在400cfm以上),尽管在350-450cfm范围内的产品有一些重叠。据我所知,HVI和AHRI评级所用的实验室检测非常相似,但是这些检测结果如何在各自的评级数据库中报告却不一样。

    在HVI评级内,目前比较产品性能的最佳方法是找到能够满足您的气流要求的设备,然后在(重要的!)所需的气流下,通过它们的SRE(合理回收效率)来比较它们。SRE是一个综合的效率评级,影响传热效率和风扇电机效率。最好的单位有极好的传热以及非常低的功率输入。不要被ASE(明显合理的效率)评级所愚弄。日月光不能很好地衡量产品的性能。一些系统有较高水平的排气传递(“交叉泄漏”)和/或低效率的风扇电机,这两者都导致较高的ASE数字,但较差的整体效率(SRE)。

    不幸的是,AHRI的评级不像HVI那么详细。特别地,该额定值不包括风扇电机能量…我怀疑这是因为这些单元通常是为特定的应用程序定制的……一个给定的HRV/ERV“核心”和外壳可以结合许多不同的风扇选项,取决于气流的要求。首先,你能做的最好的事情是通过查看AHRI的“净有效性”评级(敏感和潜在,加热和冷却)来比较满足你的气流要求的产品。请看附呈的例子。“净”评级DO考虑了废气传输,然而,它们可能会被低效率的风扇电机“膨胀”。一旦你把范围缩小了一点,你就可以开始去找制造商,试图追踪风扇电机的效率将是什么,为你的特定应用。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    约翰,谢谢你的有益评论。