对蒸汽扩散通风口的担忧增加了大教堂天花板的夏季水分
我在考虑在教堂现有的无通风天花板上安装一个蒸汽扩散口。我在2A气候区,炎热潮湿的墨西哥湾沿岸。现有绝缘是玻璃纤维毡,但重新屋顶或重新隔离是不切实际的。
一个蒸汽扩散端口将允许蒸汽扩散在两个方向上移动,湿气在冬天出去(如预期的),但也在夏天进来。如果我一年中有7-8个月使用空调,2-3个月使用暖气,那么夏天的室外空气(通常湿度在90%以上,夜间温度在80度左右)会扩散到干燥的教堂天花板空间,并在70度左右的干墙天花板上凝结吗?我是否冒着造成一个7-8个月的问题的风险,就像我试图解决的潜在的2-3个月的问题一样严重?
“他们”说水蒸气扩散在1-3区起作用,以避免冬季的凝结,但我不明白为什么在炎热的月份(即一年的大部分时间)水蒸气入侵不会是一个问题,而且水蒸气扩散研究似乎承认夏天屋顶湿度更高。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
诺拉,湿度90%的80华氏度的空气会在76华氏度的表面凝结,所以我和你一样担心。我对蒸汽扩散端口很感兴趣,但不是这方面的专家,也不是湿热气候方面的专家,所以也许有更有知识的人会参与进来。
没有数据,但由于蒸汽扩散口与天花板面积相比非常小,我预计从外部扩散进来的少量水分会扩散到内部,无害。“某些凝结/吸附”并不意味着“导致水分积聚问题”。寒冷地区的大多数墙壁都证明了这一点。
嗨Nola。
我问了建筑科学公司的Kohta Ueno。他解释说,一般来说,内部蒸汽驱动只会在有内部蒸汽屏障和储水池包层(可以容纳大量水的材料)的家庭中引起问题。
BSC研究了带有隔热屋顶组件和混凝土屋顶瓦(一种储水池材料)的住宅的蒸汽扩散端口。对你的问题的简短回答是,虽然在一年中较暖和的时候,带有蒸汽扩散端口的隔热屋顶组件比控制组件的湿度更高,但这并不令人担忧。
从他们的结论:“虽然扩散通风口屋顶的春天脊髓水平略高于未辩护的屋顶,但水平在安全范围内。鉴于气相开放组件,由于内向驱动器,组件内的水分积累不太可能(玻璃纤维和透气绝缘网)。“
您可以在此阅读该报告:BS现场测试/蒸气扩散端口
感谢您的详细回复!这是令人鼓舞的。我想用牛皮纸做衬垫的绝缘材料不能算作蒸汽“屏障”吧?我的房子里有一些用牛皮纸做衬垫的蝙蝠,还有一些是用穿孔的塑料做的,就蒸汽而言,我理解这相当于没有面。我看不清那是在教堂的天花板里面。