我计划在CZ3建造一个新的板房,带有OC喷雾泡沫空调无通风阁楼。我遇到了泡沫喷雾器的阻力在车顶的脊上设置蒸汽扩散口。
在2020年4月的文章中,Lstiburek博士列出了3种避免空调阁楼湿度问题的方法——蒸汽港没有被提到?它不再使用了吗?
那个喷泡沫的人说得对吗?
(3种方法分别为风机出风口与进风口平衡、除湿机、erv/hrv) https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-116-interior-spray-foam
克里斯
回复
我怀疑这不是代码批准的。
除了您链接中的图10之外,另一种选择是除湿机(代码允许)或HVAC供电运行(代码可能允许),这将缓解湿气问题。
图10与乔发现的“乒乓效应”有关。他发现,随着水蒸气被吸收和分解,它会沿着泡沫表面爬行,迁移到屋顶线的最高点。这就是为什么在图10他有排气入口在山脊线。记住,当你在阁楼的屋顶上喷洒泡沫时,这个空间就成为了房子内部的一部分。
在2018年的IRC (R806)中允许蒸汽扩散端口。我碰巧没有跳上VDP的车。我的主要原因是TX (CZ3)的劳动力质量,尤其是在有这么多风险的时候。对于用木瓦盖屋顶,我指定2”R13分钟ccSPF对屋顶装饰+ 7”ocSPF R25 min,整整R38分钟。金属,瓷砖或平面(TPO)屋顶,我指定1.5“R10分钟硬质泡沫塑料上的十字架装饰和8“R28分钟ocSPF屋顶甲板下。
许多绝缘体承包商和业主在屋顶甲板下喷涂5.5 " R20分钟。ocSPF,因为根据性能和AU代码,你可以减少绝缘量,但我相信“物理和化学定律”并不关心你所应用的代码。这是我25年前从Lstiburek博士那里学到的,我相信这是非常危险的。我不会这样对我的客户的。
从2018年IRC开始,在1-3区允许蒸汽扩散端口:https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-8-roof-ceiling-construction#IRC2018_Pt03_Ch08_SecR806.5.
蒸汽扩散端口仅用于空气渗透性绝缘(如纤维素-参见上述代码中的5.2)。有了泡沫喷雾,你就不需要了(5.1.1就足够了)。
好的,谢谢大家。我就不谈港口了。
克里斯