本克|发布能源效率和耐久性

当用湿度计测试时,地下室平板的含水率应该是多少?我怀疑这是湿度来自我的房子,但我做了塑料测试,它根本没有凝结。如果我用仪表测试平板,它的读数在12.5%到8%之间。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||#1

    至于混凝土,它会随着季节和地面含水量的变化而变化,但它仍然会很好。对于混凝土来说,任何超过和包括100%的东西都是可以的。如果你想在上面放一个饰面地板(或者甚至油漆它),它需要在下面有一个地面蒸汽屏障(首选),或者密封以限制水分转移到饰面地板可以容忍的程度。在许多/大多数情况下,如果楼板下没有蒸汽屏障,你需要在楼板上放一个,并添加0.5-1.5英寸的刚性EPS(取决于区域底土温度),以保持任何底层地板足够温暖和干燥。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    本,
    如果你在混凝土地板上贴了一片聚乙烯几天,而你的塑料下面没有出现水滴,我也不会担心。

    也就是说,在安装地板之前,在地下室的平板上安装一层硬泡沫总是一个好主意,就像Dana建议的那样。