基础墙底部的凝结
我今天注意到在地基墙的底部有一圈冷凝水环绕着整个地下室的内部周长。我有两个不同的板高度,房子的一边是沙土,另一边是粘土。基础排水管无水,基础与基础墙之间有毛细裂缝,外部从基础到等级防水。新泽西州这里又热又潮湿,房子还没有空调。我们大约在一个月前浇了平板,下面4″的EPS, 2″在侧面,10密耳蒸汽屏障和4″GFRC。墙壁最冷,轻拍底部,所以如果冷凝将发生任何地方,它是那里,但我好奇的是,水分是从哪里来的。板,内部空气,分板EPS下的地面?我想开始安装在墙壁上的EPS泡沫,但我更希望墙壁是干的,然后再试图粘上任何东西。想一下这些湿气是从哪里来的?
回复
乔纳森,
湿气来自内部空气。这种机制类似于你在炎热潮湿的日子里从冰箱里拿出一罐冰凉的铝啤酒。
混凝土没有保温,因此很冷。室内空气温暖而潮湿。剩下的就是物理学了。
选择一个相对干燥的日子来安装你的室内硬质泡沫塑料——理想情况下,当你安装硬质泡沫塑料时,混凝土不会潮湿(特别是如果你使用了粘合剂)。一旦地下室的墙壁完全绝缘,你的担心就会结束。
有关更多信息,请参见“如何使地下室的墙隔热。”
谢谢马丁。
水汽可能来自厚板。如果是一个月前倒的,现在还没干。使用除湿机帮助干燥空气和平板。当墙壁干燥到可以触摸到时,它们就足够干了,可以安装绝缘材料了。继续开着除湿机,虽然一般情况下会让房子变干。
房子里的暖通空调开了吗?或者更重要的是,房子密封了吗?如果没有,你可能要等到一个凉爽、干燥的日子。除湿机将试图给地球除湿。如果你不得不在凉爽干燥的天气开着房子开风扇的话。当墙壁比空气温暖时,他们就不会出汗了。
谢谢你彼得。当我们去年8月完成框架设计时,房子已经非常干燥了,但这里的湿度太大了,也许这与新板上增加的水分结合在一起导致了凝结。拉链已经拉好,用胶带封住了,屋顶也盖上了,大部分窗户也用胶带封住了,但房子还不是密封的。我应该在月底完成,届时我将进行鼓风机门测试,这将允许我们最终确定我们的手册J和机械规格,并在9月开始安装这些。我想我会改变我的计划,把地下室的绝缘材料搬到十月。在此期间我有很多事情要做!