GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

内部泡沫和混凝土壁之间的凝结?

MAPNERD|发布一般的问题

凝结会发生在混凝土粉底墙的内侧,该混凝土粉底壁是用2英寸的刚性泡沫,螺柱,玻璃纤维棒或纤维素在腔体和石膏板上建造的?我们在东北的奥马哈。如果是这样,应该怎么做才能防止凝结?

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. JKlingel||#1

    #1。首先,采取外部措施(污垢等级,沟槽等),以最大程度地减少水的潜在麻烦。
    #2。“防水”混凝土墙的外部。
    #3。在混凝土外隔热。
    #4。空气密封内部护套,并确保它是蒸气打开的,没有代码要求。
    #5。我认为您不会发现玻璃纤维是地下室的最佳选择。我认为它们不是任何事物的最佳选择。摇滚羊毛似乎是一种更好的选择。
    #6。在buildingscience.com上检查。我不是专家,但是这些是我从可用的知名资源中收集的东西。

  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2

    迈克尔,
    问:“凝结会发生在用2英寸的刚性泡沫,螺柱,玻璃纤维棒或纤维素中的混凝土粉底壁的内侧发生,在腔室和石膏板上?”

    答:否 - 只要您确保以密封的方式安装泡沫。胶带或泡沫在泡沫板之间的接缝,并在床单的周围使用填缝。

    但是玻璃纤维泡沫(或纤维素)将是一个坏主意。如果您想要比2英寸刚性泡沫提供的R值更高,只需使泡沫更厚(或安装两层泡沫)。您的双头螺栓舱应为空(除电线除外)。